Pagina 1 di 1

Quesiti verifiche impianti TN

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 12:03
da armada
Ciao a tutti, avrei due banali quesiti circa la verifica periodica degli impianti elettrici di tipo TN:
1) perché si usa il metodo volt-amperometrico per la misura della resistenza dell'impianto di terra, piuttosto che altri sistemi più semplici?
2) perché in assenza di interruttori differenziali si misura l'impedenza dell'anello di guasto?

Grazie a tutti!

Saluti

Re: Quesiti verifiche impianti TN

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 13:04
da Mike
1) Perché è l'unico sistema valido per misurare il valore della resistenza di terra che NON serve a nulla per il coordinamento in BT e quindi con il sistema TN perché il guasto si chiude sul rame, ma solamente per il lato MT e di coordinamento con la corrente di guasto e tempo intervento protezioni fornite dal distributore.
2) perché nei sistemi TN il guasto verso terra è un cortocircuito di conseguenza con l'impedenza dell'anello di guasto determino la Icc a fondo linea e verifico se coordinata con la magnetica del dispositivo di protezione nei tempi previsti (0,4 s o 5 s). Se c'è il differenziale questa verifica non ha senso perché ho la certezza di questo coordinamento.

Re: Quesiti verifiche impianti TN

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 13:06
da attilio
col beneficio del dubbio

1) Perché l'impianto di terra nei sistemi TN, assolve alla protezione sul lato MT e non ha alcuna influenza nella protezione dai contatti indiretti sul lato BT. Inoltre spesso si ha a che fare con resistenze di qualche decimo di ohm e misurando con un loop tester misureresti anche le altre impedenze nel circuito "serie".

2) Per verificare il coordinamento con le protezioni da sovracorrente (magnetotermici o fusibili) quando impiegate anche come dispositivo automatico di interruzione dell'alimentazione per i guasti a terra.