Pagina 1 di 1

Inserimento di un collegamento EQP

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 16:41
da elettrosiculo
L'intervento effettuato da una azienda elettrica che riguarda L'inserimento di un conduttore EQP e di un EQS in un impianto soggetto a progetto da parte di un professionista è manutenzione straordinaria o ampliamneto?

Re: inserimento di un eqp

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 17:38
da Pierluigi2002
Manutenzione Straordinaria:
Rientra nella manutenzione straordinaria tutto ciò che non è nuova installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione ordinaria. Esempio: si configura come intervento di MS:
A) La sostituzione di un componente avente caratteristiche diverse.
B) L'aggiunta o lo spostamento di prese o di punti luce sui circuiti esistenti.

Ampliamento:
Un impianto viene ampliato quando si aggiunge almeno un circuito. Secondo la CEI 64-8 un circuito è la parte dell'impianto protetta da un proprio dispositivo di protezione.


Rileggendo meglio i tipi di intervento, su di un impianto che subisce modifiche importanti, direi trasformazione , sempre con riserva.

Re: inserimento di un eqp

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 17:53
da elettrosiculo
non penso proprio trasformazione

Re: inserimento di un eqp

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 17:57
da Pierluigi2002
L'inserimento di un conduttore EQP e di un EQS


Dovresti spiegare meglio questo inserimento EQP e EQS.

Re: inserimento di un eqp

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 18:00
da elettrosiculo
Pierluigi2002 ha scritto:
L'inserimento di un conduttore EQP e di un EQS


Dovresti spiegare meglio questo inserimento EQP e EQS.


Dal collettore generale derivo un collegamento EQP per una tubazione ed un EQS per la doccia

Re: inserimento di un eqp

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 18:04
da MassimoB
A parer mio rientriamo nella manutenzione straordinaria.

Re: inserimento di un eqp

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 18:13
da Pierluigi2002
MassimoB ha scritto:A parer mio rientriamo nella manutenzione straordinaria.


L'aggiunta o lo spostamento di prese o di punti luce sui circuiti esistenti, rientrano nella MS

Potrebbe essere l'aggiunta di un conduttore EQP e EQS.

Re: inserimento di un eqp

MessaggioInviato: 25 giu 2014, 19:45
da MassimoB
Rimango della mia idea ma non escludo smentite :D

Re: inserimento di un eqp

MessaggioInviato: 26 giu 2014, 14:52
da Mike
Manutenzione straordinaria.