Dimensionamento cavi elettrici

MessaggioInviato: 6 lug 2014, 23:44
da genodave
ciao a tutti,
esiste una tabella per questo?
dovrei attaccare una pompa da 50W a 230 V e vorrei usare lo steso cavo dove c'era una stessa pompa alimentata a 24VDC.
che dite dovrei tirare un nuovo cavo?

Re: Dimensionamento cavi elettrici

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 1:42
da MassimoB
per rispondere dovresti specificare di quale cavo stai parlando

Re: Dimensionamento cavi elettrici

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 12:38
da PVeng
Come sezione potresti scegliere un cavo tra l'1,5 mm^2 e il 2,5 mm^2 , un FG7 andrebbe bene.

Re: Dimensionamento cavi elettrici

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 14:30
da MaxL
Non ci dovrebbero essere problemi, perché con una potenza di 50 W parliamo di correnti piccole sia in un caso che nell'altro. Anche con un cavo tipo FG7OR da 1,5 mmq puoi stare tranquillo.