Posa interrata cavi MT

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 14:07
da carlone
Salve a tutti, volevo un conforto da parte vostra per la posa interrata in modo diretto dei cavi MT, in particolare, una terna di cavi RG7H1R 12/20 kV può essere posata direttamente su un letto di sabbia ad una profondità di circa 80 cm, senza doverli posare all'interno di un tubo corrugato?
Grazie anticipatamente per le risposte.

Re: Posa interrata cavi MT

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 14:23
da MaxL
La posa diretta dei cavi MT armati può essere fatta ad una profondità di almeno 0,6 m senza protezione supplementare, mentre i cavi non armati possono essere interrati ad una profondità di almeno 0,6 m con una protezione supplementare (lastra o tegolo). Per una profondità di 1,7 m si può omettere la protezione supplementare, ma si consiglia almeno un nastro per segnalare la presenza del cavo. Il cavo RG7H1R non è un cavo armato perciò a 0,80 m puoi interrarlo ma con la protezione meccanica ( una lasta o un tegolo).
:-)

Re: Posa interrata cavi MT

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 14:26
da voltamper
a quella profondità necessitano di protezione meccanica supplementare ( lastra o tegolo), se non vuoi metterla devono essere interrati ad almeno 1,7 m inoltre serve il nastro monitore a 20-30 cm sopra il cavo

Re: Posa interrata cavi MT

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 14:27
da voltamper
ho postato inseime a maxL, in sintony

Re: Posa interrata cavi MT

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 14:36
da carlone
Grazie per le vostre celeri e chiare risposte, avevo letto che sotto 1,7 m ci voleva la protezione meccanica aggiuntiva nel caso in cui il cavo non fosse armato, ma non riuscivo a capire se l'RG7H17 fosse o no armato, ma la risposta di Maxi ha tolto ogni dubbio.

Quindi riepilogando:

1. il cavo RG7H1R posto a 0,8 m posso passarlo comunque all'interno di un tubo corrugato evitando la protezione meccanica (tegolo) giusto o sbagliato? ovviamente senza dimenticare il nastro monitore di segnalazione,

2. mi sapreste indicare qualche tipologia di cavo armato 12/20 kV volendo evitare la posa in tubo (se possibile ovviamente, risposta alla domanda 1) o con tegolo di protezione aggiuntiva?

grazie mille.

Re: Posa interrata cavi MT

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 14:48
da voltamper
nexans: IEC 60502-2 (LC-GSTA) Cavi energia MT Armati non propaganti la fiamma (cerca con google)
sigla:RG7H1O(N)ZR

Re: Posa interrata cavi MT

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 14:51
da MaxL
Come giustamente ha detto voltamper il cavo tipo RG7H1O(N)ZR, ma non credo sia facile da trovare disponibile nel mercato. Nella mia esperienza il cavo MT direttamente interrato mi è capitato di vederlo poche volte. E comunque il nastro segnalatore va messo per indicare a chi scaverà che c'è il cavo.

Re: Posa interrata cavi MT

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 14:59
da carlone
Perfetto, allora volendo optare per il cavo RG7H1R (non armato, e non lo dimenticherò più :D ) è possibile posarlo in tubo corrugato alla profondità di 0,8m e senza la protezione meccanica aggiuntiva?

Re: Posa interrata cavi MT

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 15:09
da voltamper
se il tubo e 450 o 750 sì

Re: Posa interrata cavi MT

MessaggioInviato: 7 lug 2014, 15:16
da carlone
Grazie mille voltamper, un'ultima domanda, a tuo avviso tre cavi unipolari RG7H1R 1x50 mmq possono andare in un tubo corrugato con diametro fi 160 mm? O trovi che la grandezza del tubo sia insufficiente?