Sezione neutro
Buongiorno.
Devo alimentare un carico di 247kW (freddo alimentare) a 210m e realizzare una caduta massima 1,8%.
Mi viene fuori una linea di 3 corde di 185mmq per fase.
Volendo ridurre la sezione del neutro, potrei fare il neutro mezzo rispetto alla sezione di fase, ma sarebbe ancora troppo oneroso e anche inutile forse.
Quindi ho scelto di far passare una sola linea di 185mmq per il neutro in quanto il carico sul neutro (dai calcoli) è di soli 20A. Ho fatto passare una linea di 70mmq per il conduttore di terra, facendo una verifica dell'energia specifica passante con l'interruttore di alimentazione in quanto siamo in un sistema TN-S.
Per quanto riguarda il neutro, so che potrebbe essere contestabile in quanto andrebbe fatto un calcolo (non so come)delle armoniche presenti, mi sapete dare qualche riferimento normativo per prepararmi al collaudatore che scasserà sicuramente? Basterà fare una verifica delle armoniche?
Grazie
Devo alimentare un carico di 247kW (freddo alimentare) a 210m e realizzare una caduta massima 1,8%.
Mi viene fuori una linea di 3 corde di 185mmq per fase.
Volendo ridurre la sezione del neutro, potrei fare il neutro mezzo rispetto alla sezione di fase, ma sarebbe ancora troppo oneroso e anche inutile forse.
Quindi ho scelto di far passare una sola linea di 185mmq per il neutro in quanto il carico sul neutro (dai calcoli) è di soli 20A. Ho fatto passare una linea di 70mmq per il conduttore di terra, facendo una verifica dell'energia specifica passante con l'interruttore di alimentazione in quanto siamo in un sistema TN-S.
Per quanto riguarda il neutro, so che potrebbe essere contestabile in quanto andrebbe fatto un calcolo (non so come)delle armoniche presenti, mi sapete dare qualche riferimento normativo per prepararmi al collaudatore che scasserà sicuramente? Basterà fare una verifica delle armoniche?
Grazie