Pagina 1 di 1

Protezione quadro trifase da distacco neutro

MessaggioInviato: 21 lug 2014, 14:18
da Agatino
Salve.

Ho un quadro trifase da 32A utilizzato principalmente per alimentare utenze in monofase. All'interno del quadro vi è una protezione generale MTD da 32A e vari MT da 16A a protezione delle varie prese. Inoltre è installato sul MTD un ausiliario a lancio di corrente con il relativo pulsante di emergenza.
Volevo sapere se era possibile installare (e il nome tecnico) un dispositivo per la protezione del quadro da un eventuale distacco del solo neutro a monte dello stesso in modo da proteggere le apparecchiature.

Grazie

Re: Protezione quadro trifase da distacco neutro

MessaggioInviato: 21 lug 2014, 18:20
da Candy
Un relè di minima e massima tensione sulle tre fasi, ma dovrebbe essere rapidissimo se a valle sono collegate utenze sensibili.
La mancanza del neutro provoca una spostamento del neutro virtuale che resta entro uno spettro di tensioni molto ampio ed occorre quindi controllare la testione tra neutro virtuale rispetto a tutte le tre fasi.

Re: Protezione quadro trifase da distacco neutro

MessaggioInviato: 22 lug 2014, 11:21
da paolo a m
potresti prendere in considerazione qualcosa del genere:
http://www.dehn.it/it/novita-spdpopmcb

Re: Protezione quadro trifase da distacco neutro

MessaggioInviato: 22 lug 2014, 22:12
da 6367
Si chiamano POP.
Esiste la norma di prodotto: CEI EN 50550.

Re: Protezione quadro trifase da distacco neutro

MessaggioInviato: 22 lug 2014, 22:25
da rosino
Bel prodotto, non lo conoscevo.
finora tutti i casi che ho visto di distacco del neutro erano dovuti ad errori umani.