Cavo tra TV e SPI
Ciao a tutti.
Impianto figlio di NN, incentivi sospesi da GSE perché Elettricista/progettista sono due cani sciolti.
Cambiata cabina anno scorso...si sono dimenticati i TV
Per la cabina, ringraziando il cielo, il produttore fornisce cassetto TV e ricertificazione cella.
descrizione
Ho due locali cabina (ricezione e trasformazione), distanti 100 metri. Impianto fotovoltaico a valle del power center in cabina trasformazione, attestato su sottoquadro.
I TV saranno nella cabina ricezione, mentre la SPI è nel locale trasformazione. Secondo la CEI 0-16 dovrei usare un cavo bipolare, twistato, schermato e armato, visto che transita all'esterno del locale, in cavidotto interrato.
Avete delle sigle commerciali di cavi adatti o qualche consiglio sul prodotto da usare ?
Sezione minima, 1,5 millimetri quadrati come da CEI 0-16 V3.
Cosa ne pensate di questo ?
http://www.specialcavibaldassari.it/ges ... df/60a.pdf
Grazie in anticipo.
Impianto figlio di NN, incentivi sospesi da GSE perché Elettricista/progettista sono due cani sciolti.
Cambiata cabina anno scorso...si sono dimenticati i TV
Per la cabina, ringraziando il cielo, il produttore fornisce cassetto TV e ricertificazione cella.
descrizione
Ho due locali cabina (ricezione e trasformazione), distanti 100 metri. Impianto fotovoltaico a valle del power center in cabina trasformazione, attestato su sottoquadro.
I TV saranno nella cabina ricezione, mentre la SPI è nel locale trasformazione. Secondo la CEI 0-16 dovrei usare un cavo bipolare, twistato, schermato e armato, visto che transita all'esterno del locale, in cavidotto interrato.
Avete delle sigle commerciali di cavi adatti o qualche consiglio sul prodotto da usare ?
Sezione minima, 1,5 millimetri quadrati come da CEI 0-16 V3.
Cosa ne pensate di questo ?
http://www.specialcavibaldassari.it/ges ... df/60a.pdf
Grazie in anticipo.