Pagina 1 di 1

Massa estranea su impianto TN-S

MessaggioInviato: 28 lug 2014, 8:50
da Luke
Salve a tutti,
volevo proporre al forum un quesito relativo all'ampliamento di un impianto elettrico di cui vi riassumo la situazione:
Sistema TN-S, nella cabina di trasformazione è presente un quadro generale BT di smistamento per i vari sottoquadri a servizio di capannoni adibiti a depositi pneumatici;
In uno di questi capannoni è previsto il seguente ampliamento: realizzazione di zona soppalcata adibita ad uffici e realizzazione di zona coperta adiacente per ricarica muletti, costituita da pensilina e blocchi prese fissati sulla parete esterna.
Nel quadro del capannone, dove attualmente sono installate solo le luci luci e qualche presa di servizio, arriva un cavo multipolare + PE, attestato su un collettore da dove partono tutti i PE dell'impianto.
La struttura del capannone è metallica, con travi IPE infisse nel terreno, non c'è nessuna continuità tra la struttura ed il collettore.
Il dubbio è questo: la struttura sopraddetta va considerata una massa estranea (e quindi resa equipotenziale) in quanto parte strutturale dell'edificio in grado di introdurre il potenziale di terra e nello stesso tempo indipendente dall'impianto di terra della rete?
(preciso che le prese dei caricamuletti si troveranno proprio a breve distanza da due di queste travi IPE verticali)

grazie a tutti in anticipo

Re: Massa estranea su impianto TN-S

MessaggioInviato: 28 lug 2014, 9:13
da voltamper
Ciao, se la resistenza verso terra è inferiore a 1000 ohm in condizioni ordinarie è da considerare una massa estranea altrimenti no.

Re: Massa estranea su impianto TN-S

MessaggioInviato: 29 lug 2014, 11:41
da Luke
Sì, effettuerò la misura, ma sicuramente la resistenza verso terra è minore.

Quindi dovrò prevedere un collegamento equipotenziale per la struttura del capannone ... se verifico una continuità tra tutte le travi verticali penso sia sufficiente un punto di connessione, ma se le capriate non rendono continua la struttura dovrò prevedere un collegamento per ognuna? :cry:

Re: Massa estranea su impianto TN-S

MessaggioInviato: 29 lug 2014, 11:52
da Mike
E' sufficiente che il collegamento sia in un punto, il collegamento della struttura stessa ai dispersori di fatto (plinti, platea di fondazione) è requisito sufficiente.

Re: Massa estranea su impianto TN-S

MessaggioInviato: 29 lug 2014, 11:59
da Luke
Ok, grazie Mike! :ok: