Pagina 1 di 1

potere interruzionale interruttori

MessaggioInviato: 28 lug 2014, 22:33
da soltec
Cercando sul sito del mio fornitore ho notato che nella descrizione di un magnetotermico vi era questa specifica

Potere di interruzione nominale secondo EN 60898 - 4,5 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 6 kA

ora sull'interruttore è stampigliato il solo valore 4500 .perché non vi sono tutte e due i valori?

perché questa differenza ?
Un grazie anticipato a chi potrà o vorrà rispondermi.

Re: potere interruzionale interruttori

MessaggioInviato: 28 lug 2014, 22:49
da Salvodue
Il potere d'interruzione è un valore che varia a seconda delle caratteristiche del magnetotermico. Esistono anche da 10 kA, da 16 kA ed oltre.

Re: potere interruzionale interruttori

MessaggioInviato: 28 lug 2014, 23:00
da luka

Re: potere interruzionale interruttori

MessaggioInviato: 28 lug 2014, 23:17
da attilio
Foto UtenteSalvodue ha scritto:Il potere d'interruzione è un valore che [...] Esistono anche da 10 kA, da 16 kA ed oltre.

ma che c'entra con la domanda di Foto Utentesoltec? :shock:

Re: potere interruzionale interruttori

MessaggioInviato: 28 lug 2014, 23:25
da soltec
Attilio ha scritto:
Foto UtenteSalvodue ha scritto:Il potere d'interruzione è un valore che [...]

ma che c'entra con la domanda di Foto Utentesoltec? :shock:

Foto Utenteattilio stavo appena rispondendo a Foto UtenteSalvodue e mi hai anticipato!!!!
Si evidentemente non ha capito il senso della mia domanda.(Lo ringrazio comunque per la risposta)

Infatti il mio dubbio è perché lo stesso interruttore ha un potere interruzionale diverso in base alla norma considerata quando pensavo fosse una caratteristica fisica dello stesso.
Ho letto poi il link di Foto Utenteluka e un po' ho capito , anche se mi piacerebbe avere una spiegazione più precisa.

Re: potere interruzionale interruttori

MessaggioInviato: 29 lug 2014, 5:42
da Salvodue
Chiedo scusa ma non avevo letto bene e quindi non avevo capito la domanda....
La stanchezza, a volte, tira brutti scherzi.

Buona giornata a tutti

Re: potere interruzionale interruttori

MessaggioInviato: 1 ago 2014, 16:08
da crit
infatti è una caratteristica fisica dell'interruttore solo che la prima norma è nel caso in cui lo stesso sia installato in ambiente domestico o comunque privo di manutentori qualificati, nel secondo invece si riferisce ad installazioni con manutenzione. Infatti per gli interruttori scatolati e aperti non c'è il riferimento alla 60898.
Questo perché si presuppone che nel caso l'interruttore si trovi ad aprire una corrente di guasto prossima alla sua corrente massima sia prontamente sostituito.