Pagina 1 di 1

Quadro in metallo

MessaggioInviato: 8 ago 2014, 19:32
da Pierluigi2002
Dovendo modificare l'alimentazione dal GME al quadro, (vedasi foto) basta, inserire un IMD come generale quadro, visto la lunghezza strettamente necessaria che in uscita dal GM alimenta il quadro, e la probabilità di un guasto a terra a monte dell'interruttore è trascurabile !

Re: Quadro in metallo

MessaggioInviato: 8 ago 2014, 21:17
da Mike
Non basta, il cavo deve essere a doppio isolamento ed è necessario che il collegamento a monte sia fatto a regola d'arte, dovrebbe garantirlo il costruttore. Nel tuo caso potresti risolvere inscatolando i morsetti a monte entro scatola a doppio isolamento, oppure usando un apposito coprimorsetto con un serraggio del cavo che ne impedisca il rilascio nel tempo per un allentamento dei morsetti.

Re: Quadro in metallo

MessaggioInviato: 8 ago 2014, 21:36
da Pierluigi2002
il cavo deve essere a doppio isolamento

Grazie Mike, il doppio isolamento del cavo lo davo per scontato, chiedo venia se non l'ho evidenziato.

ed è necessario che il collegamento a monte sia fatto a regola d'arte


Quello che voglio fare.

Nel tuo caso potresti risolvere inscatolando i morsetti a monte entro scatola a doppio isolamento,


Ti riferisci ai morsetti del generale differenziale all'interno del quadro in metallo: non mi è chiaro.

oppure usando un apposito coprimorsetto con un serraggio del cavo che ne impedisca il rilascio nel tempo per un allentamento dei morsetti.


Anche per questa voce, ho dubbi.

Re: Quadro in metallo

MessaggioInviato: 8 ago 2014, 22:53
da Mike
Pierluigi2002 ha scritto:Ti riferisci ai morsetti del generale differenziale all'interno del quadro in metallo: non mi è chiaro.


Siccome tu non sei il costruttore del quadro ma sei un installatore che interviene sul quadro esistente, devi adottare un sistema valido per evitare il rischio che i conduttori attestati ai morsetti di ingresso dell'interruttore generale differenziale NON vadano a contatto con la massa del quadro in caso di allentamento. Un modo già sperimentato e utilizzato prima che introdussero questo articolo nella CEI 64-8 è quello di utilizzare una scatola di derivazione tagliando una parte e attestarla sull'interruttore di modo che anche se il conduttore si stacca rimane all'interno della scatola e non va a contatto con la massa.

Re: Quadro in metallo

MessaggioInviato: 9 ago 2014, 7:52
da Luky
Buongiorno a tutti, dalla foto mi sembra un po' strana come installazione; ma il quadro ha un generale a bordo oppure chi lo ha fatto a suo tempo per generale usava il MT nella scatola piccola ?
saluti

ops, scusate sono riuscito a leggere generale dalla foto. come non detto.

Re: Quadro in metallo

MessaggioInviato: 9 ago 2014, 8:43
da Pierluigi2002
Mike ha scritto:
Pierluigi2002 ha scritto:Ti riferisci ai morsetti del generale differenziale all'interno del quadro in metallo: non mi è chiaro.


Siccome tu non sei il costruttore del quadro ma sei un installatore che interviene sul quadro esistente, devi adottare un sistema valido per evitare il rischio che i conduttori attestati ai morsetti di ingresso dell'interruttore generale differenziale NON vadano a contatto con la massa del quadro in caso di allentamento. Un modo già sperimentato e utilizzato prima che introdussero questo articolo nella CEI 64-8 è quello di utilizzare una scatola di derivazione tagliando una parte e attestarla sull'interruttore di modo che anche se il conduttore si stacca rimane all'interno della scatola e non va a contatto con la massa.


:ok:

Re: Quadro in metallo

MessaggioInviato: 7 set 2014, 11:06
da Pierluigi2002
Luky ha scritto:Buongiorno a tutti, dalla foto mi sembra un po' strana come installazione; ma il quadro ha un generale a bordo oppure chi lo ha fatto a suo tempo per generale usava il MT nella scatola piccola ?
saluti

ops, scusate sono riuscito a leggere generale dalla foto. come non detto.


Il quadro è stato modificato: