Pagina 1 di 1

Quadristica ed impianti elettrici

MessaggioInviato: 9 ago 2014, 12:44
da apache
Volevo sapere se la struttura metallica di un gazebo, assiemato con tubi non saldati, ma bullonati, ha bisogno di una messa a terra nelle parti assemblate con cavallotti di cavo g/v e con quale sezione. Una considerazione per quanto riguarda le scariche atmosferiche va fatta e come? Il gazebo e' provvisto di impianto elettrico di illuminazione e di prese di corrente. Grazie

Re: Quadristica e impianti elettrici

MessaggioInviato: 10 ago 2014, 15:11
da attilio
Foto Utenteapache ha scritto:ha bisogno di una messa a terra nelle parti assemblate con cavallotti di cavo g/v

no, nel 99,9% dei casi non ne ha di bisogno, ma attenzione, non solo i cavallotti, ma nessun PE, CT o EQP/EQS andrebbe collegato alla struttura -> vedasi definizioni di massa e massa estranea

se fossi nello 0,1% non userei il cavo ma la treccia nuda




sul rischio di fulminazione non so aiutarti, specifica meglio in contesto ambientale

saluti


PS: hai inserito la discussione nella sezione sbagliata, difficile avere risposte ;-) - la sposto in "impianti elettrici e quadristica"

Re: Quadristica ed impianti elettrici

MessaggioInviato: 11 ago 2014, 8:36
da apache