sovratensioni

Inviato:
9 nov 2004, 22:02
da Giulio Conocchia
Quale valore di sovratensione può sopportare senza danneggiarsi un contarore o misuratore di energia di tipo elettromeccanico (mi riferisco a quelli sostituiti da Enel con il tipo "intelligente") e la componentistica elettronica di televisori videoregistratori e computer?
Se possibile quantificare con dei valori numerici di tensione e intensità di corrente.
sovratensioni

Inviato:
10 nov 2004, 0:01
da Paolo Moroni
I livelli di tenuta alle sovratensioni impulsive (i.e. di origine atmosferica o di manovra) richiesti ai componenti elettrici sono specificati in CEI 64-8/443 in funzione del punto di installazione: devono pertanto essere forniti dai costruttori al fine di verificare l'idoneità dell'installazione.
Il livello di tenuta richiesto ai componenti a tensione nominale 230/400V installati all'origine dell'impianto è 6 kV; il livello richiesto ai componenti collegati direttamente all'impianto fisso mediante prese a spina è 2.5 kV.
Paolo Moroni