Potenza elettrica delle macchine termiche

MessaggioInviato: 13 ago 2014, 15:03
da iader
Buon giorno a tutti.
dovrei fare il progetto di un impianto elettrico in cui devo alimentare delle macchine termiche,
ho ricavato dal catalogo le potenze elettriche delle macchine, nel calcolo della potenza totale oltre al fattore di contemporaneità devo considerare altri fattori? grazie

Re: Potenza elettrica delle macchine termiche

MessaggioInviato: 18 ago 2014, 11:22
da paolo a m
Il fattore di utilizzazione.

Re: Potenza elettrica delle macchine termiche

MessaggioInviato: 18 ago 2014, 11:28
da Mike
Cosfì

Re: Potenza elettrica delle macchine termiche

MessaggioInviato: 18 ago 2014, 11:42
da paolo a m
Mike ha scritto:Cosfì

quello lo davo per scontato ... :D

Re: Potenza elettrica delle macchine termiche

MessaggioInviato: 19 ago 2014, 8:08
da Serafino
Presumo che per macchine termiche tu intenda quelle per il climaconfort.
Se di grossa taglia, io direi occhio agli spunti in avvio che possono essere importanti (i dati di solito sono nei manuali e non nei cataloghi).

Re: Potenza elettrica delle macchine termiche

MessaggioInviato: 19 ago 2014, 8:35
da mario_maggi
iader,
non so cosa intendi con "macchine termiche".
Se hanno motori con inverter e se ce ne sono tante, verifica anche la situazione delle armoniche di corrente.

Ciao
Mario

Re: Potenza elettrica delle macchine termiche

MessaggioInviato: 19 ago 2014, 8:39
da Serafino
Diciamo che per raggiungere le prestazioni richieste dalle direttive comunitarie "ecologiche" non impiegare un inverte in una macchina di climaconfort è un po' come sperare di attraversare l'Atlantico a nuoto....
Quindi occhio che siano dichiarate conformi alla EN 61000-3-2 (armoniche) e sperare che effettivamente non sia una "autocertificazione" fittizia.

Re: Potenza elettrica delle macchine termiche

MessaggioInviato: 21 ago 2014, 13:47
da iader
ok grazie.Si tratta di un refrigeratore Aermec ANL100 (allegato), ho guardato la scheda tecnica e mi fornisce la corrente di spunto e la potenza assorbita totale sarebbe la potenza elettrica da considerare nella potenza convenzionale, invece la potenza frigorifera dovrebbe essere la potenza termica.

Re: Potenza elettrica delle macchine termiche

MessaggioInviato: 25 ago 2014, 11:17
da Serafino
La potenza frigorifera è la potenza frigorifera e non interessa all'impianto elettrico
La potenza elettrica e la corrente di spunto si e molto.

Re: Potenza elettrica delle macchine termiche

MessaggioInviato: 31 ago 2014, 20:07
da iader
ok va bene, ti ringrazio.