Aiuto per sostituzione differenziale

MessaggioInviato: 14 ago 2014, 20:54
da resonance
Salve a tutti.Dovrei sostituire il mio differenziale con uno di tipo "antidisturbo",in quando occasionalmente e senza nessun motivo apparente mi scatta il salvavita.Oni tanto salta anche quando c'è un temporale.Ho notato che l'argomento è stato ben trattato nel forum,e sono giunto alla conclusione che il rimedio è la sostituzione del differenziale.
Vorrei sapere quale modello secondo voi è il più adatto in base anche a queelo che già è in funzione in casa mia,nello specifico il modello:

Marca:Ave

Serie:53122x25

24A 0,03A.
Grazie mille in anticipo!

Re: Aiuto per sostituzione differenziale

MessaggioInviato: 14 ago 2014, 21:33
da angus
Il tuo è un differenziale puro, tipo AC, Idn 0,03A e In 25A.
Uno qualunque che abbia almeno In >= 25A, Idn = 0,03A andrà bene. Di solito i modelli contro gli scatti intempestivi sono anche di tipo A.

Ti consiglio, se non lo hai fatto, di leggere questo
http://www.electroyou.it/admin/wiki/sca ... e-rimedi-2

Inoltre, non trascurare il fatto che l'intervento durante il temporale potrebbe dipendere anche da qualche apparecchio o presa o giunzione che si bagna con l'acqua... e la sostituzione del differenziale potrebbe non risolvere il problema.

Re: Aiuto per sostituzione differenziale

MessaggioInviato: 15 ago 2014, 0:16
da resonance
Ciao e grazie del consiglio,ma non ho capito forse bene:
Il differenziale che mi consigli è sempre di tipo AC?
Dovrei prenderne uno maggiore di 25A,stesso IDN

Per quanto riguarda lo scatto quando piove potrebbe dipendere dalla caldaia,che risiede in un box esterno fissato al muro?
Grazie

Re: Aiuto per sostituzione differenziale

MessaggioInviato: 15 ago 2014, 4:22
da angus
resonance ha scritto:Il differenziale che mi consigli è sempre di tipo AC?

Se è AC va bene, ma molto probabilmente sarà di tipo A (va ancora meglio)
resonance ha scritto:Dovrei prenderne uno maggiore di 25A,stesso IDN

Stessi Idn, e In maggiore o uguale a 25A
resonance ha scritto:Per quanto riguarda lo scatto quando piove potrebbe dipendere dalla caldaia,che risiede in un box esterno fissato al muro?

Potrebbe.

ciao

Re: Aiuto per sostituzione differenziale

MessaggioInviato: 17 ago 2014, 19:22
da 6367
resonance ha scritto:Per quanto riguarda lo scatto quando piove potrebbe dipendere dalla caldaia,che risiede in un box esterno fissato al muro?
Grazie



Si bagna sotto la pioggia? Il differenziale scatta anche con piogge non temporalesche (senza fulmini)?
Lo scatto avviene in concomitanza con un lampo?