Illuminazione scala abitazione

MessaggioInviato: 18 ago 2014, 21:59
da luka
Salve a tutti, sto ristrutturando il mio appartamento e l'impiantista ha previsto un illuminazione di sicurezza in caso di mancanza di rete della scala che porta a le camere, sapevo che vale per scale condominiali o di edifici pubblici ma in appartamento è previsto da la 64-8???

Re: Illuminazione scala abitazione

MessaggioInviato: 18 ago 2014, 22:37
da Pierluigi2002
La nuova edizione (settima) della
norma CEI 64-8 Cap. 37 – Ambienti residenziali – Prestazioni dell’impianto
Deve essere previsto almeno un dispositivo di illuminazione di sicurezza per tener conto della necessità di garantire la mobilità delle persone in caso di mancanza generale dell’alimentazione. Il numero dei dispositivi varia in funzione del livello e della superficie.
Tali lampade devono essere ad installazione fissa (non asportabili), oppure estraibili, ma non trami-
te una spina da inserire in una presa di corrente comune.

Livello 1 Appartamento < 100 m N. 1 dispositivo
Livello 2 Appartamento > 100 m N. 2 dispositivi

Re: Illuminazione scala abitazione

MessaggioInviato: 18 ago 2014, 22:56
da luka
Grazie mille Pierluigi, effettivamente percorrere una scala al buio è pericolo #-o e adesso ne capisco il perché di una tale scelta, io rientro nel livello 1.

Re: Illuminazione scala abitazione

MessaggioInviato: 18 ago 2014, 23:44
da attilio
mah, e se non fosse stato richiesto dalla norma o se nel caso specifico non fosse stato applicabile il capitolo 37?
avresti contestato l'opera?

no, probabilmente non avresti contestato, il mio è un discorso generico, resto molto perplesso quando ci si accolla un'opera perché espressamente richiesta da una norma tecnica e invece la si declina quando magari oculatamente proposta dal tecnico/installatore.
Forse ci si dimentica che le norme sono (o almeno dovrebbero essere) frutto dell'aggiornamento dell'arte e della buona tecnica