Linea da 1.600 metri per 100 kW

MessaggioInviato: 28 ago 2014, 11:52
da studiocampo
Salve,
Secondo voi e' praticamente possibile alimentare tramite linea lunga 1600 metri un carico trifase (elettropompa) da 100kW kW?
A me sembra difficile, in quanto dovrei mettere 2 cavi parallelo da 240mmq solo per il funzionamento a regime, senza considerare lo spunto della pompa.
Avete affrontato problematiche simili?
grazie

Re: linea da 1.600 metri per 100kw

MessaggioInviato: 28 ago 2014, 12:11
da rosino
Non mi è mai capitato, ma nel tuo caso farei una valutazione con degli autotrasformatori.

Re: linea da 1.600 metri per 100kw

MessaggioInviato: 28 ago 2014, 12:17
da studiocampo
ma ho solo BT.

Re: linea da 1.600 metri per 100kw

MessaggioInviato: 28 ago 2014, 12:28
da rosino
La alzi in partenza e la rinormalizzi in arrivo dalla pompa.
Ma l'utente in questione ha una fornitura in MT?

Re: linea da 1.600 metri per 100kw

MessaggioInviato: 28 ago 2014, 12:31
da studiocampo
No
BT
2 trasformatori uguali, uno elevatore e l'altro invero.
che tensioni consigli come elevazione?

Re: linea da 1.600 metri per 100kw

MessaggioInviato: 28 ago 2014, 13:11
da MSilvano
studiocampo ha scritto:No
BT
2 trasformatori uguali, uno elevatore e l'altro invero.
che tensioni consigli come elevazione?


Enel aveva sperimentato linee in precordato BT alimentate a 900V, in modo da rientrare nei limiti per la Bassa Tensione

Re: linea da 1.600 metri per 100kw

MessaggioInviato: 28 ago 2014, 13:13
da studiocampo
Il cliente ha un contatore BT da 100 kW

Re: linea da 1.600 metri per 100kw

MessaggioInviato: 31 ago 2014, 22:50
da ivano
non hai molte scelte

1) autotrasformatori che elevino /e abbassino la tensione da 40 a 900volt in modo da usare comuni cavi per BT
oppure usa cavi di sezione assurda per un trasporto di potenza simile a quasi 2 km.

come mai la fornitura non era stata richiesta nei pressi della pompa?

Re: linea da 1.600 metri per 100 kW

MessaggioInviato: 1 set 2014, 11:39
da Giovepluvio
La soluzione BT per una tratta di tale lunghezza/potenza semplicemente non ha senso.

Re: linea da 1.600 metri per 100 kW

MessaggioInviato: 2 set 2014, 9:57
da StefanoSunda
Avete affrontato problematiche simili?
SI, installando una cabina a palo sul posto.