I frigoristi mi fanno impazzire

MessaggioInviato: 29 ago 2014, 23:06
da gioca21
Ciao a tutti!
Per caso c’è qualcuno di voi che è riuscito a capire come ragionano i frigoristi?
Vi espongo questo caso.
Devo dimensionare le linee di alimentazione delle unità esterne di un impianto di climatizzazione.
L’impianto prevede due unità esterne che funzionano in tandem e che da catalogo hanno i seguenti dati di targa:
Unità 1
Nominal cooling capacity 56 kW
Power consumption (cool) 17,95 kW
Running Current (cool) 28,4 A
Power factor (cool) 0,96

Unità 2
Nominal cooling capacity 61,5 kW
Power consumption (cool) 21,47 kW
Running Current (cool) 34,7 A
Power factor (cool) 0,94

Il termotecnico mi ha fornito i seguenti dati relativi agli assorbimenti totali delle due unità, così come risultano dal programma di calcolo del produttore delle macchine:

Potenza assorbita totale 39,42 kW
Corrente assorbita 63,1 A
Fattore di potenza 0,95
Corrente di spunto 16 A
Corrente massima 47 + 47 A

Secondo voi, gli ultimi due dati forniti dal programma di calcolo (corrente di spunto e corrente massima) come vanno interpretati?

Ciao e grazie a tutti.

Re: I frigoristi mi fanno impazzire

MessaggioInviato: 29 ago 2014, 23:49
da Candy
Che la corrente di spunto è stata trascritta male.
Che per gli altri dati puoi solo fidarti.

Chiedigli di controllare, perché hai dubbi e, se li conferma in modo scritto, per te sono quelli.

Re: I frigoristi mi fanno impazzire

MessaggioInviato: 30 ago 2014, 7:34
da mario_maggi
Le targhette sono in inglese. Le tensioni sono quelle europee?
Ciao
Mario

Re: I frigoristi mi fanno impazzire

MessaggioInviato: 30 ago 2014, 9:34
da Gattomom
Ciao,
La linea quanto é lunga, la tensione di alimentazione é trifase a 400 V?.
Mi sembra chiaro che la corrente di spunto, quando le due macchine lavorano insieme, non possa essere di soli 16 A.

Re: I frigoristi mi fanno impazzire

MessaggioInviato: 30 ago 2014, 10:47
da gioca21
Grazie a tutti per le risposte.
Per Foto UtenteCandy, i dati mi sono stati confermati via email e quindi potrei stare tranquillo e adottarli senza farmi problemi, però i dubbi di natura tecnica mi restano.
Per Foto Utentemario_maggi, nella documentazione che mi è stata trasmessa c'erano i dati relativi a 380 V 3~ e a 415 V3~, quelli che ho riportato sono riferiti a 380 V3~.
Per Foto UtenteGattomom, la linea è alimentata a 400 V3~, è di lunghezza modesta e non crea problemi.
Quello che mi disturba è proprio la corrente di spunto che a prima vista sembra completamente sbagliata. Possibile che una ditta come .... (non so se posso scrivere in chiaro il nome) faccia errori così grossolani?
Non ci sarà qualcosa che mi sfugge?
E' anche vero però che gli assorbimenti complessivi risultano da un programma di calcolo del costruttore ma sono in italiano e quindi di mezzo c'è sicuramente una traduzione giapponese/italiano.
Ciao

Re: I frigoristi mi fanno impazzire

MessaggioInviato: 30 ago 2014, 10:55
da mario_maggi
gioca21,
Non ci sarà qualcosa che mi sfugge?

si, il fatto che abbiano fatto un errore di trascrizione o di battitura, e' piu' che evidente.
Ciao
Mario

Re: I frigoristi mi fanno impazzire

MessaggioInviato: 30 ago 2014, 12:23
da Gattomom
Essendo la linea di lunghezza modesta, potresti tralasciare la corrente di spunto delle 2 macchine (se montano l'inverter a bordo, sicuramente partiranno in softstart) e dimensionare la linea sulla base della corrente massima assorbita e relativa caduta di tensione.

Re: I frigoristi mi fanno impazzire

MessaggioInviato: 30 ago 2014, 12:34
da Pierluigi2002
gioca21 ha scritto: Quello che mi disturba è proprio la corrente di spunto che a prima vista sembra completamente sbagliata.


Scusa, ma visto che i dati ti sono stati confermati con una mail, potresti ricontattarli e spiegare quello che a te non torna.

Re: I frigoristi mi fanno impazzire

MessaggioInviato: 30 ago 2014, 16:27
da gioca21
Pierluigi2002 ha scritto:... potresti ricontattarli e spiegare quello che a te non torna.
E' quello che farò.
Comunque a questo punto sono convinto che si tratta di un banale errore di trascrizione, quello che temevo era di trascurare qualcosa di evidente, almeno per chi conosce bene quella tipologia di macchine. O_/