Differenziale puro

MessaggioInviato: 1 set 2014, 10:14
da Corsari
Ho un po di problemi nel dimensionamento del differenziale puro.

Fornitura 20 kW

Generale Quadro da 63 A

A valle Differenziale puro da 25 A

A valle del differenziale puro 4 Magnetotermici da 10 A

Mi pare di aver capito che tale soluzione non è idonea perché la sommatoria delle correnti a valle del puro è superiore alla In del puro?

Giusto?

Grazie

Re: Differenziale puro

MessaggioInviato: 1 set 2014, 11:36
da Giovepluvio
Esatto.

In realtà poi monte o valle è indifferente. Basta che ci sia protezione termica inferiore o uguale alla corrente nominale del differenziale.

Re: Differenziale puro

MessaggioInviato: 1 set 2014, 13:05
da Gattomom
Con la configurazione che hai postato non hai selettività differenziale. In caso di guasto a terra, a valle del differenziale non avresti più corrente.
Io ti consiglio questa configurazione:
Generale quadro magnetotermico quadripolare da 63 A
N. 4 interruttori magnetotemici differenziali da 10 A.
Se i carichi a valle sono monofase, utilizzerai interruttori 1P+N.
Se sono trifase, chiaramente, utilizzerai interruttori tripolari.
Probabilmente l'ultima configurazione è la più costosa, però, se la continuità d'esercizio è importante, ti garantisce selettività differenziale verticale.

Re: Differenziale puro

MessaggioInviato: 1 set 2014, 13:12
da Giovepluvio
Gattomom ha scritto:Con la configurazione che hai postato non hai selettività differenziale.


Con un solo differenziale vorrei ben vedere il contrario! :mrgreen:

In caso di guasto a terra, a valle del differenziale non avresti più corrente.


:-M

Se i carichi a valle sono monofase, utilizzerai interruttori 1P+N.


Senza informazioni sulla distribuzione non ti pare avventata come affermazione?

Se sono trifase, chiaramente, utilizzerai interruttori tripolari.


Il neutro non lo interrompiamo?

Probabilmente l'ultima configurazione è la più costosa, però, se la continuità d'esercizio è importante, ti garantisce selettività differenziale verticale.


Ti faccio notare che hai sempre e comunque un solo livello di differenziale...

[-X

Re: Differenziale puro

MessaggioInviato: 1 set 2014, 13:23
da Corsari
Grazie delle risposte.

Sto facendo una DIRI quindi sto analizzando quello che c'è.

Re: Differenziale puro

MessaggioInviato: 1 set 2014, 13:30
da attilio
ho solo una perplessità a riguardo, che non vuole essere per nulla polemica, sia chiaro, ma...
uno che è chiamato a fare una dichiarazione di rispondenza, queste cose dovrebbe averle chiare, o no?

Re: Differenziale puro

MessaggioInviato: 1 set 2014, 15:26
da magoxax
....Differenziale puro da 25 A
A valle del differenziale puro 4 Magnetotermici da 10 A

Foto UtenteCorsari, potresti specificare il numero dei poli.

Per capirsi; se il differenziale è quadripolare, se i magnetotermici a valle sono 1+N il lavoro è a norma.
O_/

Re: Differenziale puro

MessaggioInviato: 1 set 2014, 15:31
da Giovepluvio
magoxax ha scritto:Per capirsi; se il differenziale è quadripolare, se i magnetotermici a valle sono 1+N il lavoro è a norma.
O_/


Che senso avrebbe averne quattro?

Re: Differenziale puro

MessaggioInviato: 1 set 2014, 15:39
da marco76
Corsari ha scritto:Ho un po di problemi nel dimensionamento del differenziale puro.

Mi pare di aver capito che tale soluzione non è idonea perché la sommatoria delle correnti a valle del puro è superiore alla In del puro?

Giusto?

Grazie


a meno che i 4 MT non siano tutti su una linea, visto anche quello :D

Re: Differenziale puro

MessaggioInviato: 1 set 2014, 16:06
da Corsari
Stiamo parlando di un puro monofase e a valle MGT monofase.

E mi pare che sta soluzione non sia idonea.

Grazie delle risposte

ps Nessuna polemica ma mi ritengo ababstanza umile dal poter avere dei dubbi. Non sono riuscito a trovare una risposta su altre fonti quindi mi sono rivolto a voi.