Pagina 1 di 1

Blindoluce manifestazione temporanea

MessaggioInviato: 5 set 2014, 12:22
da Danielex
Salve a tutti,
in un tendone montato in occasione di una festa patronale è stato installato un blindoluce.
essendo classificato come locale di pubblico spettacolo, quindi dovendo applicare per le condutture le indicazioni della sez 751 della norma CEI 64-8, a me pare che una blindo non rientri in nessuna delle tipologie a) b) o c) indicate nella sezione in questione.
Cosa dite?

p.s. forse risulta una domanda banalissima però purtroppo sono ignorante :oops:

Re: Blindoluce manifestazione temporanea

MessaggioInviato: 5 set 2014, 15:29
da Mike
Certo che è ammessa, conduttura di gruppo C4, deve essere >= IP40

Re: Blindoluce manifestazione temporanea

MessaggioInviato: 5 set 2014, 15:34
da sirimp
Ciao.
Una curiosità: in questi casi, essendo in un tendone e non in edificio, l'impianto non rientra nel DM 37/08 e quindi eventualmente l'installatore non è tenuto a rilasciare la DICO. Giusto?

Re: Blindoluce manifestazione temporanea

MessaggioInviato: 5 set 2014, 16:09
da Danielex
no l'impianto rientra in quanto il tendone è coonsiderato un immobile ai sensi del codice civile. Dunque è soggetto a progetto e DICO.

non ho parole, non avevo visto il punto C4!! :oops: :oops:

Re: Blindoluce manifestazione temporanea

MessaggioInviato: 5 set 2014, 17:51
da Mike
Danielex ha scritto:no l'impianto rientra in quanto il tendone è coonsiderato un immobile ai sensi del codice civile. Dunque è soggetto a progetto e DICO.


Esatto!