Pagina 1 di 7
Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Inviato:
9 set 2014, 12:41
da gjkfriend
Buongiorno, devo progettare un impianto elettrico in un capannone dove all'interno sarà anche ricavato un deposito liquidi infiammabili avente capacità 1-50 mc.
Come mi comporto con la valutazione rischio da fulminazione ? Calcolo il rischio separatamente fra il deposito e il restante volume ?
All'interno del deposito devo fare una classificazione ATEX per sapere di che tipo di zona si tratta, oppure è uno di quei casi già "studiati" e magari siamo in zona 1 o zona 2 ?
Grazie
Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Inviato:
9 set 2014, 13:53
da Mike
La struttura del deposito coincide con la struttura del capannone per cui la valutazione sarà unica. Va classificato ATEX in funzione delle sorgenti di emissione.
Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Inviato:
9 set 2014, 15:07
da gjkfriend
Scusa, forse mi sono espresso male. Il volume del deposito è più piccolo del capannone.
Il capannone è circa 30x12 metri h= 7 metri
Il deposito sarà 5x5 metri h=3 metri
Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Inviato:
9 set 2014, 15:24
da andreandrea
Il deposito è un serbatoio? è un locale definito?
Non è possibile spostare il deposito all'esterno del capannone?
Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Inviato:
9 set 2014, 15:27
da gjkfriend
Il deposito è un locale definito. Non curo io la pratica VVF e non so se si può spostare all'esterno. So solo che hanno già presentato esame progetto per farlo all'interno della volumetria....
Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Inviato:
9 set 2014, 15:34
da Mike
gjkfriend ha scritto:Scusa, forse mi sono espresso male. Il volume del deposito è più piccolo del capannone.
Il capannone è circa 30x12 metri h= 7 metri
Il deposito sarà 5x5 metri h=3 metri
Almeno che il serbatoio non sia all'esterno o compartimentato REI 120 rispetto al capannone (assurdo), la struttura da proteggere coincide con tutto il capannone.
Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Inviato:
9 set 2014, 15:50
da andreandrea
Provo a dire la mia.
Perché non provare a fare posizionare il locale deposito lungo una parete perimetrale, meglio se su uno spigolo, così da avere almeno una parete ampiamente aerata, con accesso solo dall'esterno e compartimentata rispetto al capannone?
Forse così potresti limitare la classificazione ATEX solo al deposito.
Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Inviato:
9 set 2014, 16:24
da gjkfriend
Il locale deposito interno è posizionato in un angolo del capannone, ha una porta di accesso sia dall'esterno che dall'interno.
E' compartimentato tutto REI 120.
Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Inviato:
9 set 2014, 16:50
da marco76
tu progetti gli impianti per tutte e due le parti? c'è una parte nuova ed una vecchia?
attento che la divisione REI 120 deve essere verticale.
Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Inviato:
9 set 2014, 16:53
da gjkfriend
Si, per tutte e due le parti.
La divisione è verticale. E' un cubo all'interno del capannone.....nell'angolo.