Pagina 1 di 1
Dimensionamento della presa di terra di cabina

Inviato:
11 set 2014, 18:51
da Kazu86
Come da oggetto, come si esegue un dimensionamento di massima di una presa di terra di un trasformatore MT/BT? E' necessario dimensionare ogni componente dell'impianto di terra?
Re: Dimensionamento della presa di terra di cabina

Inviato:
12 set 2014, 7:59
da MASSIMO-G
per il dimensionamento dei conduttori di terra in cabina vedi il capitolo 7.8.2 della guida blu TNE. Comunque l'interruttore di messa a terra della massa del trafo e quello del centro stella sono dimensionati per la iquadratot lasciata passatre dall'interruttore di media per un guasto monofase a terra sul secondario del trafo , con sezione minima 25 mmq. Quello del centro stella è interessato anche da un guasto a terra sulle sbarre del power center ma la sollecitazione dovuta all'intervento dell'interruttore di bassa è minore di quella relativa all'interruttore di media
Re: Dimensionamento della presa di terra di cabina

Inviato:
12 set 2014, 8:29
da attilio
MASSIMO-G ha scritto:Comunque l'interruttore di messa a terra
ah, lapsus freudiani

Re: Dimensionamento della presa di terra di cabina

Inviato:
12 set 2014, 8:45
da MASSIMO-G
si, interruttore invece che conduttore
Re: Dimensionamento della presa di terra di cabina

Inviato:
12 set 2014, 10:09
da Kazu86
Grazie mille