vorrei sapere se in un impianto alimentato dalla rete a 230v 3F per 70 kW (cc dell'ente distributore 15 kA) dove è stato installato un autotrasformatore da 75 kVA 230-380 V, ai fini del calcolo della Corrente di corto circuito a valle il procedimento è lo stesso che per un normale trasformatore?

Grazie anticipatamente per la risposta

Re: CC AUTOTRASFORMATORE

MessaggioInviato: 17 set 2014, 20:58
da fpalone
Sì, devi banalmente usare l'impedenza di corto dell'autotrasformatore.