Cavo pulsante di sgancio

Inviato:
17 set 2014, 15:24
da sirimp
Ciao.
Per il pulsante di sgancio dell'interruttore generale di un impianto si deve utilizzare il cavo FTG10OM1? O anche FG7OM1 è idoneo?
Grazie
Re: Cavo pulsante di sgancio

Inviato:
17 set 2014, 15:30
da ferri
Dipende dal sistema di di sgancio utilizzato, (a lancio, di minima, con teleruttori) e la posa del circuito di sgancio (entro il compartimento? tutto esterno? tutto sotto traccia con posa >5 cm?)
Se si utilizzano sistemi con controllo del circuito di sgancio (ne esistono di diversi tipi, con resistenza di fine linea sul circuito) personalmente vedo come non necessario un cavo resistente all'incendio.
Re: Cavo pulsante di sgancio

Inviato:
17 set 2014, 15:33
da sirimp
se utilizzo un sistema con bobina di minima accoppiata all'interruttore generale (con il cavo che passa all'interno del compartimento)?
Mi puoi indicare qualche sistema di controllo?
Re: Cavo pulsante di sgancio

Inviato:
17 set 2014, 16:51
da Mike
Se la bobina è di minima tensione non serve nessun circuito di controllo, il cavo può essere normale e transitare all'interno solamente se una volta sganciato non rimane in tensione.
Re: Cavo pulsante di sgancio

Inviato:
17 set 2014, 17:13
da sirimp
Grazie per le risposte.
Mike ha scritto:Se la bobina è di minima tensione non serve nessun circuito di controllo, il cavo può essere normale e transitare all'interno solamente se una volta sganciato non rimane in tensione.
OK
Se invece voglio adottare un circuito a lancio di corrente mi indichi gentilmente qualche sistemi di controllo?
Grazie.
Re: Cavo pulsante di sgancio

Inviato:
18 set 2014, 0:02
da MassimoB
ferri ha scritto:non proprio economici
Fammi capire il principio per cui attesti che uno sgancio a lancio di corrente non sia economico perché io non sono assolutamente d'accordo.
Saluti
Re: Cavo pulsante di sgancio

Inviato:
18 set 2014, 9:07
da ferri
MassimoB ha scritto:Fammi capire il principio per cui attesti che uno sgancio a lancio di corrente non sia economico perché io non sono assolutamente d'accordo.
Saluti
La mia affermazione ere relativa ai dispositivi indicati. Una bobina a lancio e una spia di controllo sul pulsate costa "qualcosa" meno degli apparati indicati. Tutto li.