Strano "fenomeno" che non sono riuscito a spiegarmi.
Mi chiamano per un problema su un impianto nuovo che non ho fatto io. Il problema è che una gu10 a led lampeggia quando è spenta.
L'impianto è fatto con due deviatori ed un invertitore.
Verifico che non ci siano spie, verifico che ad essere interrotta sia la fase e non il neutro ma era tutto ok.
Provo ad effettuare una misura col tester e rilevo 100v tra fase e neuto (quando è spento)
Ho pensato che potevano essersi danneggiati i cavi durante l'infilaggio, quindi provo a fare dei collegamenti "volanti". Sostituendo una tratta il problema svanisce.
Fatto sta che infilando i nuovi cavi nel corrugato (molto facilmente), il problema si ripresenta.
Con cavi volanti il problema non c'è, con i cavi infilati il problema si risolve.
Non ho verificato se con i cavi volanti c'erano i 100v ai capi della lampada...
Alla fine ho sostituito le lampadine con led di altra marca ed ho risolto...
Volendo, avrei potuto mettere un relè monostabile.
Voi sapete cosa possa essere successo?
L'impianto è fatto con due deviatori ed un invertitore.
Verifico che non ci siano spie, verifico che ad essere interrotta sia la fase e non il neutro ma era tutto ok.
Provo ad effettuare una misura col tester e rilevo 100v tra fase e neuto (quando è spento)
Ho pensato che potevano essersi danneggiati i cavi durante l'infilaggio, quindi provo a fare dei collegamenti "volanti". Sostituendo una tratta il problema svanisce.
Fatto sta che infilando i nuovi cavi nel corrugato (molto facilmente), il problema si ripresenta.
Con cavi volanti il problema non c'è, con i cavi infilati il problema si risolve.
Non ho verificato se con i cavi volanti c'erano i 100v ai capi della lampada...
Alla fine ho sostituito le lampadine con led di altra marca ed ho risolto...
Volendo, avrei potuto mettere un relè monostabile.
Voi sapete cosa possa essere successo?