Pagina 1 di 1

Impianto di messa a terra TT

MessaggioInviato: 3 ott 2014, 13:37
da xeletro91
Salve a tutti, studiando l'impianto di messa a terra TT (con neutro a terra) mi è sorto un dubbio (stupido) ma che non riesco proprio a capire. In questo tipo di impianto ogni utenza è collegata a terra, in modo che se quest'ultima perdesse l'isolamento e venisse a contatto con una fase, la corrente si disperderebbe nel terreno. Però quello che non riesco a capire è se, noi toccassimo tale utenza in tensione e fosse messa a terra, parte della corrente potrebbe circolare su di noi oppure no?? Se la risposta è no allora che ci sta a fare il relè differenziale??? cioè esso scatta quando rileva una differenza tra la corrente di fase (perché parte di essa si disperde nel terreno nel caso di mal isolamento) e la corrente di ritorno nel neutro. Però se comunque noi non prendiamo la scossa, tale relè sarebbe ininfluente, Chiaramente so che non è così, ma non riesco a capire il perché. Grazie per l'aiuto :D

Re: Impianto di messa a terra TT

MessaggioInviato: 9 ott 2014, 11:45
da lillo
Foto Utentexeletro91 ha scritto:se, noi toccassimo tale utenza in tensione e fosse messa a terra, parte della corrente potrebbe circolare su di noi oppure no?

certo. e più che su di noi, attraverso noi!
Foto Utentexeletro91 ha scritto:Se la risposta è no allora che ci sta a fare il relè differenziale?

infatti la risposta è si.
aprire un circuito nei tempi idonei, vuol proprio evitare che qualcuno tocchi la massa mentre questa è in tensione a causa del guasto.

Re: Impianto di messa a terra TT

MessaggioInviato: 9 ott 2014, 12:22
da Mike
La protezione dai contatti indiretti (dalla "scossa") è ottenuta con:
- collegamento della massa a terra
- dispositivo di protezione a monte (differenziale)

Se c'è solo il collegamento a terra, in caso di guasto, la massa rimane in tensione sempre e tu non lo sai, e solo quando la tocchi prendi la "scossa" perché il tuo corpo fa da "conduttore" con la terra. C'è la probabilità che sia mortale, dipende da vari fattori: resistenza di terra, da come sei vestito e da che parte del corpo la prendi. La tua vita è affidata al caso...

Se c'è anche il differenziale, il guasto viene rivelato immediatamente nel momento in cui accade e viene tolta tensione, così tu non prenderai mai la scossa e ti accorgi che c'è un guasto dall'intervento del dispositivo. Questa è prevenzione.

Re: Impianto di messa a terra TT

MessaggioInviato: 9 ott 2014, 13:36
da 6367
xeletro91 ha scritto: Però quello che non riesco a capire è se, noi toccassimo tale utenza in tensione e fosse messa a terra, parte della corrente potrebbe circolare su di noi oppure no??


La risposta è sì. Per fartene una ragione disegna tutto il circuito, dal generatore alla persona che tocca la massa evidenziando tutte le impedenze in gioco.