Pagina 1 di 1

Guaina termica

MessaggioInviato: 7 ott 2014, 16:30
da Treste
Buonasera a tutti O_/

ho realizzato un impiantino a casa con un termostato che fa partire una ventola quando la temperatura del vano tecnico dove è inserito il caminetto supera una certa temperatura..

il fatto è che il cavo di alimentazione della ventola (PVC 2x1 230V) passa a vista sul soffitto e incrocia il tratto del camino di inox che porta il fumo dal caminetto alla canna fumaria a una distanza di circa 20 cm.

Non so che temperatura c'è sul cavo,il calore non rischia sicuramente di "cuocerlo" :lol: volevo comunque inserire una protezione, secondo voi devo usare una guaina termica(non so se si chiama così) tipo gli spezzoni che si trovano nei portalampada o oppure una canalina per impianti a vista.

hanno senso? voi che consigli mi date?

Re: Guaina termica

MessaggioInviato: 7 ott 2014, 16:34
da rosino
La temperatura massima di esercizio per i cavi in PVC è 70°C, per quelli in gomma 90°C.
Naturalmente a tali temperature le portate dei cavi vanno opportunamente dimensionate.

Re: Guaina termica

MessaggioInviato: 7 ott 2014, 16:39
da Treste
ok graxie Foto Utenterosino

per fare una misura un po' grossolana direi che la mano riesco a tenerla vicino al cavo senza problemi quindi non ci dovrebbero essere alte temperature, ma quanto influenza la temperatura in termine di invecchiamento del cavo, dovrebbe durare parecchio visto che andra inserito in una posizione poco accessibile..

Re: Guaina termica

MessaggioInviato: 7 ott 2014, 16:49
da rosino
Quelle sono le temperature ammissibili massime quindi fin tanto che sono all'interno del range non dovrei avere danneggiamenti.
Non conosco dati di decadimento in funzione delle temperatura.
Se ci tieni la mano dovresti essere sotto i 50°C. Se vuoi essere più tranquillo usa un cavo in gomma.

Re: Guaina termica

MessaggioInviato: 7 ott 2014, 16:51
da claudiocedrone
:-) Spezzone di canalina in cui "affoghi" il conduttore in una striscia di lana di roccia ;-) . O_/

Re: Guaina termica

MessaggioInviato: 7 ott 2014, 16:56
da Treste
purtroppo il cavo lo ho gia collegato e installato (nel piano superiore) quindi non posso cambiarlo posso solo modificare la protezione e il collegamento nel locale tecnico dove mi appresto a fare l'impianto..

a chiedere prima... ](*,)

penso che adotterò un protezione aggiuntiva come dice Foto Utenteclaudiocedrone

per la guaina termica nessuno ha qualche esperienza??