Correnti anomale sui conduttori di protezione

MessaggioInviato: 13 ott 2014, 17:23
da crimail
Buonasera a tutti.
Vi sottopongo un problema che ho rilevato da un cliente e che mi lascia un po’ perplesso.

Su una struttura metallica (tipo scaffale) sono stati montati n°4 inverter per fotovoltaico e il quadro elettrico contenente gli interruttori MGT e Differenziali di protezione delle linee provenienti dagli inverter.

A parte, è stato realizzato un nodo equipotenziale a cui fanno capo i vari conduttori di terra delle varie apparecchiature. Si sono quindi creati realizzati “circuiti” con i conduttori di protezione (inverter 1, nodo eqp, inverter 2, struttura metallica, inverter 1).
Su questi conduttori di protezione ho misurato correnti comprese tra 0,2 e 1,5A.
Il nodo eqp è anche collegato al dispersore attraverso un conduttore di terra sul quale, tuttavia, non si misura alcuna corrente.

Chiedo: i differenziali (funzionanti) non intervengono, quindi queste correnti non sono dispersioni di qualche apparecchiatura;
quale potrebbe essere la causa di queste correnti?

Spero di essermi spiegato e vi ringrazio anticipatamente per le vostre considerazioni.
Buona serata

Re: Correnti anomale sui conduttori di protezione

MessaggioInviato: 13 ott 2014, 18:23
da Giovepluvio
Non ho capito molto di come sono realizzate le connessioni. Cosa ne diresti di fare uno schema con fidocad?

Re: Correnti anomale sui conduttori di protezione

MessaggioInviato: 13 ott 2014, 18:56
da crimail
E lo so.
Appena ho un attimo lo carico.

Re: Correnti anomale sui conduttori di protezione

MessaggioInviato: 14 ott 2014, 17:14
da crimail
Buonasera.
In relazione al problema che ho cercato di spiegare nel primo post, allego immagine di quello che è il mio sistema attuale.
Quello che mi succede è che misuro correnti importanti sui conduttori di protezione che collegano le apparecchiature al nodo EQP.
Tutte le apparecchiature rappresentate sono protette singolarmente da interruttore differenziale funzionante (testati); le correnti non interessano il conduttore di terra.
Non so spiegarmi da dove arrivino queste correnti.
Posso ipotizzare che vi siano correnti indotte (?!?) sui conduttori di protezione che corrono in parallelo ai conduttori attivi e che queste correnti si richiudano tra i conduttori di protezione delle diverse apparecchiature essendo tutte le apparecchiature montate su una struttura metallica (e quindi tutte le masse sono in contatto tra loro).

Se qualcuno mi sa dare una sua interpretazione gli sarei grato.
Grazie e buona serata

Re: Correnti anomale sui conduttori di protezione

MessaggioInviato: 14 ott 2014, 17:48
da Pierluigi2002
crimail ha scritto:Buonasera.
In relazione al problema che ho cercato di spiegare nel primo post, allego immagine di quello che è il mio sistema attuale.


Si può conoscere la marca ed il modello degli inverter !
In che modo e con quale strumento hai fatto tale misurazione ?