Corrente dispersione motore 180 kW
Salve a tutti.
mi sono trovato in un impianto un motore da 250A per fase (circa 180 kW), sotto inverter.
Il motore era sotto differenziale da 3A classe A.
In questo motore ho misurato una corrente di dispersione verso massa (direttamente nel cavo PE giallo verde collegato sul motore stesso) che raggiungeva picchi di 10A. (con valori mai inferiori a 6A),
seguendo io cavo fino al nodo di terra, e misurando la corrente a valle del nodo stesso (quindi sullatreccia in rame da 70mmq) la corrente spariva.
quello che chiedo e':
1) e' possibile una corrente cosi' alta?
2) se effettivamente la corrente sia di 6A-10A >> del valore della Idn di 3A, perché' non scattava il differenziale?
3) dopo il nodo equipotenziale di terra, perché non ho riscontrato traccia di questa corrente?
Grazie a tutti.