UPS e CEI 0-16v1
Buongiorno
Stavo rileggendo la variante V1 alla norma CEI 0-16 2013-12 dove trovo i seguenti articoli
3.103 Utenti attivi
Sostituire l’attuale definizione con la seguente:
Utenti che utilizzano qualsiasi macchinario (rotante o statico) che converta ogni forma di
energia utile in energia elettrica in corrente alternata previsto per funzionare in parallelo
(anche transitorio) con la rete. A questa categoria appartengono anche tutti gli utenti che
installano sistemi di accumulo diversi dagli UPS, come definiti dalla Norma EN 62040.
3.104 Utenti passivi
Sostituire la nota (9) a piè pagina con la seguente:
(9) Si specifica che, ai fini della presente Norma, la presenza di soli UPS e/o CPS (UPS centralizzato), come
definiti dalla Norma EN 62040, presso utenti passivi non è di per sé sufficiente a connotare tali Utenti come
Utenti attivi.
Premesso che non ho la EN 62040 e che quanto ho trovato in rete e nel forum non mi ha risolto il dubbio chiedo a voi nella speranza di un chiarimento
Quanto sopra riportato dalla CEI 0-16, vuol dire che, descritto in maniera semplicistica, posso prendere un UPS facciamo da 500kVA e collegarne l'ingresso alla rete in modo da tenere le tante batterie cariche. Quando il distributore mi toglie tensione farò aprire un contattore con 4 contatti NC messo all'uscita dell'UPS e rialimento l'impianto a valle dell'interruttore generale BT. Il tutto senza preoccuparmi di protezioni di interfaccia di sicurezze di aprire l'interruttore BT o quello MT, DDI, DDG etc etc... come invece devo fare per un semplice impianto FV anche di taglia molto più piccola. Tanto non sono un utente attivo.
Però sopra una certa potenza dell'UPS richiedono un dispositivo di Backfeed contro il ritorno di tensione...
Cosa mi sfugge?
Grazie
Stavo rileggendo la variante V1 alla norma CEI 0-16 2013-12 dove trovo i seguenti articoli
3.103 Utenti attivi
Sostituire l’attuale definizione con la seguente:
Utenti che utilizzano qualsiasi macchinario (rotante o statico) che converta ogni forma di
energia utile in energia elettrica in corrente alternata previsto per funzionare in parallelo
(anche transitorio) con la rete. A questa categoria appartengono anche tutti gli utenti che
installano sistemi di accumulo diversi dagli UPS, come definiti dalla Norma EN 62040.
3.104 Utenti passivi
Sostituire la nota (9) a piè pagina con la seguente:
(9) Si specifica che, ai fini della presente Norma, la presenza di soli UPS e/o CPS (UPS centralizzato), come
definiti dalla Norma EN 62040, presso utenti passivi non è di per sé sufficiente a connotare tali Utenti come
Utenti attivi.
Premesso che non ho la EN 62040 e che quanto ho trovato in rete e nel forum non mi ha risolto il dubbio chiedo a voi nella speranza di un chiarimento
Quanto sopra riportato dalla CEI 0-16, vuol dire che, descritto in maniera semplicistica, posso prendere un UPS facciamo da 500kVA e collegarne l'ingresso alla rete in modo da tenere le tante batterie cariche. Quando il distributore mi toglie tensione farò aprire un contattore con 4 contatti NC messo all'uscita dell'UPS e rialimento l'impianto a valle dell'interruttore generale BT. Il tutto senza preoccuparmi di protezioni di interfaccia di sicurezze di aprire l'interruttore BT o quello MT, DDI, DDG etc etc... come invece devo fare per un semplice impianto FV anche di taglia molto più piccola. Tanto non sono un utente attivo.
Però sopra una certa potenza dell'UPS richiedono un dispositivo di Backfeed contro il ritorno di tensione...
Cosa mi sfugge?
Grazie
(.