Quadro doppia alimentazione

Inviato:
28 ott 2014, 13:37
da ancarano
Buongiorno,
devo realizzare un quadro elettrico che alimenta alcuni apparati informatici.
Questo quadro sarà alimentato contemporaneamente e costantemente da due UPS. Per esigenze future di manutenzione potrei decidere di disalimentare la linea di uno dei due UPS lasciandone in servizio solo uno (o anche porre fuori servizio l'intero quadro).
A monte del quadro, come "generali", è corretto prevedere due sezionatori? Questi a valle sarebbero attestati sulla stessa sbarra, mentre a monte avrebbero due linee distinte in arrivo dai due UPS.
Ai fini antincendio credo sia sufficiente (gli UPS avranno un pulsante di sgancio remoto che agisce direttamente sulla macchina).
Grazie.
Re: quadro doppia alimentazione

Inviato:
28 ott 2014, 16:03
da Mike
I sezionatori a monte sono certamente necessari per poter fare manutenzione in sicurezza al quadro a valle. Da verificare invece se si rende necessario anche un interblocco tra i due sezionatori per impedire il parallelo degli UPS, sempre che non sia voluto.
Ai fini antincendio lo sgancio riguarderà il pacco batterie (predisposto dal produttore) per cui una volta sganciato non avrai tensione a valle.
Re: quadro doppia alimentazione

Inviato:
28 ott 2014, 18:23
da ancarano
Il parallelo sul quadro di zona è voluto. Per la precisione, dovrebbe avvenire sulle sbarre a valle dei due sezionatori generali.
Da queste sbarre poi dovrebbero partire i collegamenti interni con i vari interruttori del quadro, magari con dei pettini a monte degli interruttori della stessa barra din.
Re: quadro doppia alimentazione

Inviato:
29 ott 2014, 9:35
da ancarano
La mia domanda è proprio questa in realtà: è fattibile quello che ho pensato?
I due sezionatori "generali" del quadro elettrico di zona, a monte avranno ciascuno una linea proveniente da un UPS, a valle dovrebbero essere collegati alla stessa barra, il tutto nello stesso quadro elettrico.
Re: quadro doppia alimentazione

Inviato:
29 ott 2014, 9:37
da Mike
Sì, se gli UPS sono idonei e dimensionati per il parallelo.
Re: quadro doppia alimentazione

Inviato:
29 ott 2014, 18:36
da Serafino
Sai che non capisco il senso di alimentare in parallelo....
spiegatemelo per favore (sono certo che ha un suo senso ma non lo acchiappo nel caso in esame)
Re: quadro doppia alimentazione

Inviato:
29 ott 2014, 19:08
da Serafino
Ok parliamo di applicazioni abbastanza "serie" nelle quali un QE con due sezionatoti ci stà come la sabbia nelle mutande.
Re: quadro doppia alimentazione

Inviato:
29 ott 2014, 19:52
da Mike
Ma leggere meglio il post prima di fare ipotesi e voli pindarici, no?
Re: quadro doppia alimentazione

Inviato:
29 ott 2014, 20:04
da Serafino
Letto e non compreso.
Come diamine fai il sincro con due sezionatoti?
Ovvero quando li metti in parallelo coma fai a sapere che le forme d'onda sono sincronizzate?
Non è polemica proprio non l'ho capito.
Re: quadro doppia alimentazione

Inviato:
29 ott 2014, 23:08
da Mike
ancarano ha scritto:A monte del quadro, come "generali", è corretto prevedere due sezionatori? Questi a valle sarebbero attestati sulla stessa sbarra, mentre a monte avrebbero due linee distinte in arrivo dai due UPS.