Prese Industriali e Protezione Sovraccarico
Il problema riguarda le prese industriali monofasi/trifasi con le basi portafusibili.
Molto spesso ci troviamo davanti a delle situazioni in cui, si ha sul quadro elettrico un interruttore da 32A (MGT) e n prese alimentate da 16A con la base portafusibili.
A mio avviso, per garantire sempre una protezione certa sia per il cortocircuito che per il sovraccarico preferisco inserire sempre un interruttore MGT da 16A, questo perché nella base portafusibile si potrebbe inserire fusibili di diverso tipo (ritardati etc etc) senza garantire la protezione da sovraccarico qualora la mia utenza dovesse assorbire una corrente superiore a 16A, la mia bella presa potrebbe tranquillamente morire lentamente
(classica situazione quando si trovano le prese interbloccate sciolte).
Purtroppo questa mia scelta molto spesso va a scontrarsi con gli installatori, i quali mi dicono che non vi è alcun riferimento normativo che li obbliga a mettere un interruttore locale a protezione della presa.
Voi cosa ne pensate?
Molto spesso ci troviamo davanti a delle situazioni in cui, si ha sul quadro elettrico un interruttore da 32A (MGT) e n prese alimentate da 16A con la base portafusibili.
A mio avviso, per garantire sempre una protezione certa sia per il cortocircuito che per il sovraccarico preferisco inserire sempre un interruttore MGT da 16A, questo perché nella base portafusibile si potrebbe inserire fusibili di diverso tipo (ritardati etc etc) senza garantire la protezione da sovraccarico qualora la mia utenza dovesse assorbire una corrente superiore a 16A, la mia bella presa potrebbe tranquillamente morire lentamente
Purtroppo questa mia scelta molto spesso va a scontrarsi con gli installatori, i quali mi dicono che non vi è alcun riferimento normativo che li obbliga a mettere un interruttore locale a protezione della presa.
Voi cosa ne pensate?