Pagina 1 di 3

MTD con Idn 500 mA selettivo con dispositivo di riarmo

MessaggioInviato: 3 nov 2014, 18:54
da lequadro
Ciao a tutti!

Devo inserire nel progetto di un quadro elettrico un interruttore da 20 A magnetotermico differenziale con modulo differenziale Idn=500 mA di tipo selettivo dotato di dispositivo per la richiusura automatica marca ABB, Gewiss o Bticino?

Io non ci sono riuscito ?% , potreste aiutarmi a trovare il codice di tutti questi articoli?

Con Gewiss sono riuscito a fare un dispositivo simile ma con una corrente di intervento di 1000 mA (vedi 1) oppure con differenziale non selettivo (vedi 2):

1) MT60 C20 1P+N + BD 2P 63A 1000mA AS + GW90893

2) MT60 C20 1P+N + BD 2P 25A 500mA AC + GW90893

Grazie
O_/
Lele

Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo

MessaggioInviato: 3 nov 2014, 19:04
da rosino
Con Bticino non hai il differenziale 0,5 Selettivo
solo 0,3 o 1A.
Riarmi ne hai 3 versioni: Standard, Btest e Plus

Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo

MessaggioInviato: 3 nov 2014, 19:08
da attilio
mi chiedo a cosa serva un modulo di riarmo automatico su un differenziale selettivo da 0,5 A

Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo

MessaggioInviato: 3 nov 2014, 19:24
da Giovepluvio
Ma, soprattutto, mi chiedo quale sia il senso di questa frase:

lequadro ha scritto:Devo inserire nel progetto di un quadro elettrico...

Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo

MessaggioInviato: 3 nov 2014, 19:30
da lequadro
Grazie per le vostre risposte...Il dispositivo è richiesto dal committente.

Sulla base delle vostre conoscenze è sbagliato inserire il modulo di riarmo automatico su un differenziale selettivo da 0,5 A?
Forse è superfluo!?

Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo

MessaggioInviato: 3 nov 2014, 19:40
da attilio
il dispositivo di riarmo secondo me ha un senso laddove possano manifestarsi interventi intempestivi del differenziale,
il modulo in pratica si sostituisce all'intervento dell'essere umano

se tuttavia l'intervento del differenziale è causato da un guasto di isolamento, il modulo di riarmo dopo il secondo o terzo tentativo viene inibito

ora non ho dati alla mano, ma direi che un selettivo da 500 mA, sia del tutto immune a scatti intempestivi, quindi a mio avviso è inutile

Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo

MessaggioInviato: 3 nov 2014, 19:53
da lequadro
:ok: , grazie.
Faccio qualche ricerca in merito al differenziale selettivo da 500 mA e vi faccio sapere.

Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 0:35
da ivano
un differenziale selettivo da 500mA interviene per guasti veri.
tuttavia potrebbe essere un quadro remoto in cui si preferisce provare a riarmare in automatico prima di inviare personale.
prova a vedere i prodotti schneider e dovresto poter fare la combinazione che ti serve

Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 8:38
da Giovepluvio
lequadro ha scritto:Il dispositivo è richiesto dal committente.


Pensa un po'... ed io che credevo che il progetto lo facesse il progettista...

Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 9:20
da lequadro
Grazie Ivano...proverò a cercare anche tra i prodotti schneider!
O_/