Pagina 1 di 3

Dati tecnici dei contattori

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 20:03
da core
buonasera
a cosa sono riferiti i valori di un contattore che per esempio abbia 37kW e 75A? http://it.farnell.com/abb-control/a75-30-11-230v-50hz/contattore-37kw-75a/dp/8640831

Re: contattori kW

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 20:17
da mir
c'è scritto, rispettivamente
Potenza di Commutazione AC3: 40kW
Corrente di Commutazione AC3: 75A
riferiti alla categoria di impiego AC3, ovvero per avviamento-arresto per motori a gabbia.

Re: contattori kW

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 20:47
da core
qual è il nesso tra la corrente e la potenza di commutazione? C'è una formula perché con la legge di Ohm non la trovo

Re: contattori kW

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 22:20
da core
ci sarebbe una formula che mi ero segnato e teneva conto del fattore di potenza a 0,87 e del rendimento a 87% e utilizzando questa formula più o meno i conti tornano
ora un altro dubbio è se la corrente di commutazione è di 75A per ogni contatto, nel caso si utilizzasse il teleruttore con i 3 contatti parallelati la corrente max va moltiplicata per 3 o vi è un declassamento?

Re: contattori kW

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 22:53
da mir
core ha scritto: nel caso si utilizzasse il teleruttore con i 3 contatti parallelati ...

nel mio piccolo non mi è capitato di trovarne,quindi la domanda che mi pongo è a quale scopo utilizzare un contattore con i suoi tre contatti in parallelo ... ?%

Re: contattori kW

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 22:59
da core
nel caso avessi più contattori sottodimensionati, potrei utilizzarne 3 in questo modo

Re: contattori kW

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 23:04
da mir
non diciamo eresie,i contattori vanno dimensionati e scelti per l'applicazione specifica.
Foto Utentecore, ben venga la passione e la curiosità,ma su determinati argomenti,o meglio materie specifiche e professioni serve dapprima la conoscenza,che può venire da una formazione scolastica ed una successiva esperienza e professionalità,per quel poco che posso dirti,credo sia corretto dapprima preparasi con delle conoscenze di base e poi affrontare il settore che interessa. ;-)

Re: contattori kW

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 23:17
da core
faccio un esempio se hai un carico monofase da 200A e devi utilizare un teleruttore adeguato,non si potrebbe utilizzarne uno da 100A con in parallelo i 3 contatti anzichè uno da 200A?Ovviamente avrei un risparmio economico.

Re: contattori kW

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 23:52
da attilio
core ha scritto:se hai un carico [...] e devi utilizzare un teleruttore adeguato

lo scegli in base al tipo di carico, amen

core ha scritto:,non si potrebbe utilizzarne uno [...] con in parallelo i 3 contatti anzichè uno da [...]

uno? volevi dire due forse,
e cosa risparmio ad avere due contattori cablati in quel modo invece che uno solo di adeguate caratteristiche?

sorvolando sul fatto che circuitalmente sarebbe una gran porcata :-|

Re: contattori kW

MessaggioInviato: 4 nov 2014, 23:56
da core
il caso è interrompendo solo un polo