Impianto di terra
Ciao a tutti!
Devo dimensionare un impianto di terra.
Ho rappresentato, nell'immagine allegata al post, uno schema di quello che vorrei realizzare.
Posso avere un vostro parere?
E' corretto uno schema di questo tipo?
Se è corretto potrei procedere con il calcolo della resistenza di terra Re.
La resistenza Re è il parallelo tra la resistenza del dispersore orizzontale (conduttore cordato da 35 mmq) e la resistenza dei dispersori verticali (picchetti).
Ovviamente il valore della Re deve essere minore o uguale al rapporto tra 50 V e Idn (nel mio caso 0,3 A). Se il valore viene troppo basso potrei anche considerare solo un picchetto invece di due in parallelo e rifare il calcolo. Tutto corretto?
Voi fareste lo stesso?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.