Pagina 1 di 4

Nuovo centralino domestico

MessaggioInviato: 9 nov 2014, 21:44
da tgsimo
Ciao a tutti... e grazie anticipatamente a coloro i quali potranno aiutarmi.
A seguito di parecchi famosi scatti intempestivi nel salvavita, e probabili sovracorrenti in quanto ho riportato vari danni in diversi occasioni successivamente a forti saette, ho deciso di mettere mano all'impianto elettrico dividendo al meglio le linee e rimettendo mano a collegamenti "discutibili".
La fornitura al momento è di 3 kW e probabilmente in futuro 4,5 kW.

Vi chiedo dunque, se potete darmi un giudizio in merito allo schema allegato, visto che ogni elettricista "sentito", la gestirebbe secondo criteri differenti.
Grazie

Re: Nuovo centralino domestico

MessaggioInviato: 9 nov 2014, 23:14
da tecnoale
Innanzitutto non sono messi in "cascata" gli interruttori perché la corrente nominale del generale è uguale ai 4 magneto termici diff. derivati ; hai poca selettività e poi se hai un massimo di 3,3 kW l'interruttore da 25a non scatta ne ora e ne mai perché hai praticamente sovradimensionato l'impianto conosci le norme CEI? la 64-8?
036.png
036.png (4.25 KiB) Osservato 7449 volte

tu con la fornitura attuale hai circa 16A di corrente d'impiego.

Re: Nuovo centralino domestico

MessaggioInviato: 9 nov 2014, 23:19
da ivano
cosa c'entra il magnetotermico col contratto di fornitura?
deve essere dimensionato secondo la sezione dei cavi e non certo in base al contratto.
il post precedente secondo me' riporta solo assurdita'.

Re: Nuovo centralino domestico

MessaggioInviato: 9 nov 2014, 23:23
da tecnoale
allora dovresti avere un cavo da 6mmq per poter mettere un 25A, l'N07V-K di sezione 6mmq alimentando già 4 circuiti ha 27A di portata e il tuo interruttore scatta a protezione della linea a 25A Quindi danneggeresti il cavo e diminuiresti la sua vita nel passare del tempo.
Un parere è un parere non bisogna prenderlo a male positivo o negativo che sia vedremo cosa penseranno altri intervenuti. saluti.

Re: Nuovo centralino domestico

MessaggioInviato: 9 nov 2014, 23:34
da ivano
il cavo da 6 mmq porta 32A in condizioni ordinarie.
se il MT generale ha portata di 25A nei circuiti a valle potranno passare 25A oltre i quali interviene vil termico
interrompendo la corrente.
la sezione di 6mmQ e' sottointesa , in quanto dettata dalle norme come sezione minima in questa sezione circuitale ( per contratti fino a 6 kW ed in base al calcolo della CDT in base alla lunghezza dei conduttori)
tornando al post iniziale, gli scaricatori li metterei a monte del generale , protetti sulla fase da un fusibile da 32A ( per taglie superiore occorre passare a fusibili piuttosto grossi)

Re: Nuovo centralino domestico

MessaggioInviato: 9 nov 2014, 23:59
da tgsimo
Confermo... i cavi sono da 6 ...
Sul dove mettere lo scaricatore e come proteggerlo, vorrei arrivarci " dopo" in quanto la scelta dello stesso, é ancora in dubbio...
Per il resto, posso andare tranquillo, oppure ritenete ci siano inesattezze???

Re: Nuovo centralino domestico

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 8:35
da iosolo35
dal punto di vista normativo non ci sono inesattezze, se l'installatore esegue lo schema che hai disegnato può sicuramente certificare che il tuo impianto è stato fatto a regola d'arte

Re: Nuovo centralino domestico

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 12:14
da Pierluigi2002
iosolo35 ha scritto:dal punto di vista normativo non ci sono inesattezze, se l'installatore esegue lo schema che hai disegnato può sicuramente certificare che il tuo impianto è stato fatto a regola d'arte


Se l'installatore fossi Io non mi atterei a quello schema e non rilascerei "nessun tipo di certificazione" la DICO.

La protezione contro i sovracarichi può essere posta a monte o a valle dell'interruttore differenziale. (preferisco a monte) In entrambi i casi la corrente nominale dell'interruttore automatico, in questo caso la somma per più derivazioni, non deve superare la corrente nominale In dell'interruttore differenziale.

Re: Nuovo centralino domestico

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 12:21
da iosolo35
la somma delle correnti sui MT luce e forza superano la corrente nominale 25A del differenziale ma a monte c'è un MT generale da 25A percui direi che dal punto di vista normativo va bene

Re: Nuovo centralino domestico

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 12:29
da Pierluigi2002
iosolo35 ha scritto:la somma delle correnti sui MT luce e forza superano la corrente nominale 25A del differenziale ma a monte c'è un MT generale da 25A percui direi che dal punto di vista normativo va bene


Da SX del centralino:
16+10+6=32A
16+10+6+16=48A