Intervento su cella misura MT

MessaggioInviato: 11 nov 2014, 15:30
da carlone
Salve a tutti, pongo il quesito agli esperti in materia di media tensione, ci sta una cella misura (classica DY 404) con arrivo cavi dall'alto, seguono fusibili e sezionatore di linea, sezionatore di terra ed infine TA e TV, i cavi escono dal basso e risalgono per andare su DG dal quale parte poi la linea al TR, la domanda è questa:

effettuando tutte le manovre di aperture e messa a terra del DG, e di apertura e messa a terra della cella misure, la norma consente di lavorare sui TA e TV (nello specifico bisogna sostituite le morsettiere del cordone che va al contabilizzatore) senza richiedere il distacco all'enel, o lo proibisce e per fare questa lavorazione bisogna necessariamente chiedere un distacco?

Grazie anticipatamente.

Re: Intervento su cella misura MT

MessaggioInviato: 11 nov 2014, 20:30
da MASSIMO-G
Se si seziona il cubicolo del quadro con TA e TV (sezione opportunamente segregata) non c'è bisogno di chiamare nessuno, dipende dallo schema. Secondo me aprendo il sezionatore di linea e mettendo a terra non dovrebebro esserci problemi, ma non è un'affermazione apodittica. Ma è una cella del distributore? Immagino di si da come la descrivi.... Se si temono "ritorni" allora è meglio aprire anche la cella posta a valle

Re: Intervento su cella misura MT

MessaggioInviato: 12 nov 2014, 9:14
da carlone
Grazie Massimo-G, si tratta di un produttore che si è fatto carico della misura, per cui ha installato la classica DY 404 omologata Enel, tra i documenti che ho non trovo nessun riferimento in merito alla segregazione, l'inserimento avviene in questo modo:

VANO ENEL: sezionatori enel
VANO UTENTE: DY 404 - DG

ora il dubbio era questo, aprendo e mettendo a terra la DY 404 e il DG, è possibile operare sui TA e TV all'interno della stessa DY 404 senza aprire i sezionatori enel? o meglio, la norma lo consente?

Re: Intervento su cella misura MT

MessaggioInviato: 12 nov 2014, 9:23
da MASSIMO-G
le omogolazioni Enel non le conosco però la cella che hai descritto è piuttosto chiara, se il quadro è di tipo protetto (LSC2A secondo la norma 62271-200) e si effettuano le manovre corrette (apertura linea e messa a terra) non dovrebbe esserci nessun problema ad accedere ai TV. Se non fosse cosi allora non si capirebbe a cosa serve quella cella mt e i suoi organi di manovra

Re: Intervento su cella misura MT

MessaggioInviato: 12 nov 2014, 10:35
da carlone
Chiarissimo Massimo-G, grazie per il tuo supporto.