Pagina 1 di 1

Valore Cd per norma CEI EN 62305-2

MessaggioInviato: 13 nov 2014, 12:26
da perrico
Buongiorno a tutti,

analizzando la tabella A.1 della norma in oggetto, non ho bene interpretato il limite di confine tra edificio circondato od isolato.

a che distanza si può considerare un edificio circondato o isolato ?

io ho interpretato che :

se ho due edifici uno A con altezza H1 ed uno B con altezza H2 con H1 > H2 allora:

- B è circondato da edificio A1 di altezza più elevata se è posto ad una distanza d < di 3H1

- B è isolato rispetto ad A se è posto ad una distanza d > di 3H1

ho interpretato bene o ho cannato?

Grazie per la vs disponibilità

Re: valore Cd CEI EN 62305-2

MessaggioInviato: 13 nov 2014, 18:04
da Mike
Corretto. Per quanto mi riguarda io inizio la valutazione considerando la struttura sempre isolata e solo se non risulta autoprotetta vado nel dettaglio.

Re: valore Cd CEI EN 62305-2

MessaggioInviato: 13 nov 2014, 18:33
da perrico
grazie della tua disponibilità