hai diverse possibilità,
partendo dal
presupposto che prima ancora delle prese devi proteggere la linea,
a) puoi tarare la protezione al valore di corrente nominale inferiore tra quello della varie prese
è una ciofeca perché limiti gli assorbimenti sia in generale sia alle prese di corrente nominale superiore (sperando che i cavi siano adeguati a tali assorbimenti si intende)
b) proteggi solo la sezione del cavo dorsale, che sarà scelto in funzione dei fattori di contemporaneità e utilizzo, e che sarà quindi maggiore del caso precedente, e proteggi localmente con dei fusibili (opportunamente coordinati) le singole prese o gruppi di prese
hai parlato di interruttore generale, è implicito che devi valutare la protezione dai contatti indiretti (ed eventualmente quella addizionale dai diretti)
------------------------