TNS - Gruppo elettrogeno
Ciao a tutti, se uno mi scrive che “la protezione contro i contatti diretti è stata coordinata in modo da assicurare l’interruzione del circuito di guasto verso terra entro i 0,4 secondi, se la tensione di contatto assume valore di 50V +o- 20% in modo da rispettare I(0,4sec) minore uguale 50V/Z dove Z è l’impedenza dell’anello di guasto sbaglia qualcosa?
Questo 50V + 20% mi puzza un po’..
In più questo impianto viene condotto (con magn.term. diff.le) in TT da rete o TNS sotto gruppo elettrogeno.
In caso di guasto a terra in TNS una regolazione del diff.le ad 0,3A può non esser sufficiente per determinati valori di Resistenza di terra?
Equipotenzializzando tutte le masse in TNS, in caso di guasto verso massa, interviente lo sganciatore magnetico per cortocircuito?
Grazie!
Questo 50V + 20% mi puzza un po’..
In più questo impianto viene condotto (con magn.term. diff.le) in TT da rete o TNS sotto gruppo elettrogeno.
In caso di guasto a terra in TNS una regolazione del diff.le ad 0,3A può non esser sufficiente per determinati valori di Resistenza di terra?
Equipotenzializzando tutte le masse in TNS, in caso di guasto verso massa, interviente lo sganciatore magnetico per cortocircuito?
Grazie!