Reattanza subtransitoria per R.E. ENEL

MessaggioInviato: 24 nov 2014, 16:18
da carlone
Salve, il regolamento di esercizio per un impianto biogas chiede il valore della "reattanza subtransitoria p.u.", ho riportato la perfetta dicitura di come sta scritto, ho visto la scheda tecnica della macchina ed in realtà nella sezione "REATTANZE" mi riporta mi riporta i seguenti dati:

- Longitudinali: Xd, X'd, X''d, X2 (per tutte quante porta due valori, "sature" e "non sature"
- Trasversale: Xq, X'q, X''q (analogamente riporta due valori per ognuna, "sature" e "non sature")

qualcuno mi saprebbe dire quale valore in particolare è quello che va selezionato per inserirlo nel regolamento di esercizio?
Grazi infine in anticipo.

Re: Reattanza subtransitoria per R.E. enel

MessaggioInviato: 24 nov 2014, 16:48
da carlone
Leggendo degli articoli sul forum, da quello che ho potuto capire il valore di interesse (reattanza subtransitoria richiesta nel regolamento di esercizio per un alternatore) dovrebbe essere la X''d [% oppure in %/100], confermate quanto inteso?

Re: Reattanza subtransitoria per R.E. ENEL

MessaggioInviato: 3 dic 2014, 1:27
da Marco62
Quanto affermato è corretto.
Saluti
Marco62

Re: Reattanza subtransitoria per R.E. ENEL

MessaggioInviato: 4 dic 2014, 9:00
da carlone
Grazie Marco62, è sempre bello avere conferme positive :-)