pesca1978 ha scritto:tante cose che ritengo non a norma tipo tubazione esterna fissata con ferma tubo metallici
qualche collega, ha sopperito a questa
assurda pratica (

) collegando i collari metallici a terra, l'ho visto davvero, giuro!
poi mi spieghi (se ti va) perché pensi che non sia
"a norma" e soprattutto mi dici di quale norma parli
pesca1978 ha scritto:assenza di raccordi cassetta tubo
che ambiente è? che grado IP sarebbe richiesto? è rispettato?
pesca1978 ha scritto:entrando negli uffici impianto e realizzato con canaletta a 30 cm da pavimento ( e a norma ? )
sarà forse brutto da vedere (e sottolineo
forse), ma perché non dovrebbe essere "a norma"?
pesca1978 ha scritto:prese con cavi da 4 mmq eG/V da 1,5 mmq che non e sicuramente a norma
già, certo...
"non è a norma"
pesca1978 ha scritto:posso scrivere tutte queste anomalie nella relazione ?
quali anomalie? io ti consiglierei di non farlo, poi fai un po' tu
se lo fai, mi raccomando: specifica per bene la "norma" a cui ti stai riferendo (!) e i vari capitoli/paragrafi saluti
edit: suppongo sia una relazione volta a valutare lo stato di fatto dell'impianto, ora, in base al tipo di ambiente/luogo ci saranno diverse valutazioni da fare,
un'installazione può rispettare le norme tecniche del CEI, ma essere tuttavia "migliorabile",
può non essere "usuale" ed essere indipendentemente e comunque "a norma",
inoltre lascia perdere alcuni luoghi comuni (perché ad esempio non sarebbe a norma una presa cablata con cordine da 1,5 mm^2 ?) e valuta secondo il caso specifico (coordinamento protezioni)