illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 1 giu 2007, 12:56
da cristian70
un nuovo impianto di illuminazione pubblica è stato realizzato con l'impiego di cavi fg7, armature stradali in classe II e 2 conduttori unipolari fg7 dalla muffola di giunzione all'armatura.
ho notato che il sostegno è stato messo a terra.
la messa a terra del sostegno è un errore?

Re: illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 2 giu 2007, 10:09
da sebago
cristian70 ha scritto:un nuovo impianto di illuminazione pubblica è stato realizzato con l'impiego di cavi fg7, armature stradali in classe II e 2 conduttori unipolari fg7 dalla muffola di giunzione all'armatura.
ho notato che il sostegno è stato messo a terra.
la messa a terra del sostegno è un errore?


Così sembrerebbe. Verifica però che non ci sia una morsettiera in classe I e che il tutto (conduttura, giunzioni, ecc.) sia EFFETTIVAMENTE di classe II.
Saluti

MessaggioInviato: 7 giu 2007, 13:10
da deimichei
Se tutto l'impianto possiede caratteristiche di doppio isolamento, la messa a terra dei sostegni è vietata e l'impianto è declassato da cl. II a cl. I.
Questo perché, ad esempio in caso di cedimento dell'isolamento su un sostegno il conduttore di protezione trasferisce il guasto agli altri sostegni con evidenti pericoli per chi si trova a contatto, con l'aggravante che l'impianto può anche essere sprovvisto di protezione differenziale

MessaggioInviato: 8 giu 2007, 12:17
da cristian70
grazie!