Prova di funzionamento disp.controllo isolamento

MessaggioInviato: 27 nov 2014, 16:34
da fgravina
Buonasera a tutti,
sono stato incaricato di eseguire in un locale di gruppo 2 la prova di funzionamento dei dispositivi di controllo dell'isolamento. In particolare vedere se quando la resistenza di isolamento scende al di sotto di 50 kohm interviene l'allarme del dispositivo.
Con quale strumento posso effettuare tale verifica? Da internet ho letto con un reostato oppure inserendo all'interno di una spina elettrica una resistenza di 2W - 500V.
Chi ha già fatto questo tipo di prova? Potete darmi dei consigli?
Grazie

Re: Prova di funzionamento disp.controllo isolamento

MessaggioInviato: 27 nov 2014, 16:51
da attilio
col reostato collegato tra un polo del secondario e il nodo eqp, puoi valutare efficacemente il valore di resistenza sotto al quale si attiva il dispositivo di allarme, partendo ad esempio da un valore di circa 80-100 kohm,
continuando la prova e agendo sul reostato aumentando stavolta la resistenza, verifichi anche che superati i 50 kohm (o comunque il valore di set del dispositivo) l'allarme cessi di segnalare l'anomalia

la prova con la spina non la conosco ma non mi pare che ti permetta di fare una verifica esaustiva

saluti