Pagina 1 di 1

Problema garage

MessaggioInviato: 28 nov 2014, 14:09
da ScatenaStefano
Ragazzi ho un problema nel garage praticamente se uso un interruttore o una presa salta il contatore in casa e il bello è che il salvavita in garage non salta, in più se per esempio tolgo la presa o spengo l'interruttore non va comunque il contatore in casa, devo per forza staccare il salvavita in garage. Cosa mi consigliate di provare a fare ? L'unica cosa mi sono accorto che le prese e interruttori sono molto umidi

Re: Problema garage

MessaggioInviato: 28 nov 2014, 16:46
da Mike
ScatenaStefano ha scritto:Cosa mi consigliate di provare a fare ?


Chiamare un elettricista.

Re: Problema garage

MessaggioInviato: 28 nov 2014, 19:00
da ligabue
In che senso salta il contatore di casa?
Servirebbero alcuni dati:
- caratteristiche dell'interruttore di protezione del garage
- schema elettrico (per comprendere qual è il percorso della linea garage e dove si parallela, se nel QG o in un sotttoquadro o direttamente sotto contatore).

Se ti scatta il contatore, è come se vi fosse un sovraccarico o un corto, ma dovrebbe scattare anche l'interruttore del garage (a meno che non sia un differenziale puro...).

saluti :!:

Re: Problema garage

MessaggioInviato: 28 nov 2014, 20:14
da ScatenaStefano
Eh il problema è tutto lì.. Non abbiamo lo schema, penso che controllerò un po' i fili e gli interruttori sono tutti apposto altrimenti chiameremo l'elettricista

Re: Problema garage

MessaggioInviato: 18 dic 2014, 22:23
da ScatenaStefano
Comunque dopo aver aperto l'interruttore è uscito un fiume d'acqua.. era lì il problema..

Re: Problema garage

MessaggioInviato: 19 dic 2014, 14:55
da iosolo35
grado di protezione IP troppo elevato :mrgreen:

Re: Problema garage

MessaggioInviato: 19 dic 2014, 15:11
da iosolo35
:D :D credevo fosse solo una tipica pratica di noi trentini invece vedo che è diffusa

Re: Problema garage

MessaggioInviato: 19 dic 2014, 15:14
da iosolo35
infatti a corredo del corpo illuminante IP67 il costruttore offre una punta da trapano, in primo luogo l'installatore non capisce a cosa serve ma dopo un paio di anni di funzionamento intende la ragione di tale attrezzatura :lol: