MessaggioInviato: 29 nov 2014, 19:34
da tezuglia
Ciao a tutti.
Mi è stato commissionato il progetto degli impianti elettrici di uno studio dentistico con 2 ambulatori di tipo 1 che si trova al primo piano di uno stabile residenziale di 2 piani fuori terra.
Ho misurato la terra che è molto alta pari a 412 Ohm.
Il contatore si trova a circa 5 metri dal quadro dello studio. Tutti i circuiti delle stanze di tipo 1 sono protetti da interruttori magnetotermici differenziali di tipo A da 30 mA mentre le altre stanze con magnetotermici differenziali di tipo AC sempre da 30 mA
Avrei preferito, a favore della sicurezza, mettere subito a valle del contatore un quadretto con un generale magnetotermico differenziale di tipo AS da 300 mA.
Secondo la formula Rt minore o uguale a Ul/Id avrei che Rt < uguale a 25V/0,3 =83,33 ohm molto minore dei 412 ohm che ho misurato.
Sono costretto a rinunciare all'idea di mettere un differenziale selettivo.
Poiché il quadro all'interno dello studio e la conduttura montante è in pvc, posso rinunciare al quadretto accanto al contatore o al più proteggerlo con soltanto un magnetotermico non essendoci masse interposte?
Grazie

Re: differenziale quadro contatori

MessaggioInviato: 29 nov 2014, 20:14
da paolo a m
In assenza di masse il differenziale sarebbe del tutto ridondante, e anche inutile. E' sufficiente un magnetotermico.

P.S. un valore così alto di resistenza di terra dovrebbe far sorgere qualche sospetto sulla efficienza del sistema di dispersione.

Re: differenziale quadro contatori

MessaggioInviato: 29 nov 2014, 20:47
da iosolo35
Concordo con quanto scritto da paolo aggiungo 6ka se monofase 10ka se trifase

Re: differenziale quadro contatori

MessaggioInviato: 1 dic 2014, 10:42
da marco61
paolo a m ha scritto:P.S. un valore così alto di resistenza di terra dovrebbe far sorgere qualche sospetto sulla efficienza del sistema di dispersione.

oppure l'enel che ha qualche problemino in cabina