Adeguamento cabina con requisiti semplificati

MessaggioInviato: 4 dic 2014, 15:46
da carlone
Salve, una cabina di trasformazione MT/BT con un TR da 160 kVA e cavo di media avente lunghezza minore di 20 m rientra nei requisiti semplificati ai fini dell'adeguamento, sicuramente la stessa può funzionare con un IMS+fusibili senza sostituirlo con un interruttore automatico, la domanda è la seguente:

- va bene tutto come sta e bisogna inviare solo la dichiarazione di adeguatezza o bisogna aggiungere la protezione
di terra?

Grazie a tutti per le risposte.

Re: Adeguamento cabina con requisiti semplificati

MessaggioInviato: 4 dic 2014, 16:25
da MASSIMO-G
Bisogna fare manutenzione secondo CEI 0-15 quindi si barra nel modulo della DIDA l'apposita voce (Requisiti semplificati art.35 comma 35.2 allegato A belibera 333/07)
Nessun relè di terra da aggiungere (i normali sezionatori sottocarico non sono adatti allo scopo, quello speciale che doveva nascere secondo gli auspici della CEI 0-16 non ha mai visto la luce)

Re: Adeguamento cabina con requisiti semplificati

MessaggioInviato: 4 dic 2014, 16:35
da carlone
Grazie mille Massimo-G, impeccabile come sempre.