Ampliamento quadro elettrico

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 12:55
da crimail
Buongiorno a tutti.
Devo andare a fare un ampliamento di un quadro elettrico (quadro generale BT in una cabina MT/BT).
In pratica, siccome nel quadro esistente non ci sta più nulla, dovrei installare una nuova colonna a fianco dell'esistente.
L'alimentazione del nuovo quadro la prelevo a valle dell'interruttore generale BT (che è da 1600A).

Vi chiedo:
Ma sono obbligato ad installare un interruttore di protezione e/o sezionamento nel quadro esistente per la linea di alimentazione del nuovo quadro?

Oppure potrei derivarla direttamente dalle sbarratura a valle del generale BT esistente (e considerare il generale BT come generale del nuovo quadro)?

Grazie e buona giornata a tutti.

Re: Ampliamento quadro elettrico

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 13:17
da rosino
crimail ha scritto:Oppure potrei derivarla direttamente dalle sbarratura a valle del generale BT esistente (e considerare il generale BT come generale del nuovo quadro)?

:ok:

Re: Ampliamento quadro elettrico

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 15:04
da crimail
Però la derivazione la devo dimensionare per 1600A, giusto?
Posso dimensionarla più piccola, ovvero sfruttare la condizione L<3m per evitare la protezione contro corto circuito e l'interruttore limitatore a valle per la protezione contro sovraccarico?

Re: Ampliamento quadro elettrico

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 16:33
da rosino
La derivazione dalle sbarre la dimensioni per la potenze che ti serve; tieni conto eventuali implementazioni future.

Re: Ampliamento quadro elettrico

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 16:39
da crimail
Ok grazie!
:ok: