Fattore di declassamento cavo "ventenne"

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 16:05
da PVeng
Salvo sono in una di riprogettazione di alcuni quadri elettrici (datati 95) nei quali si vuol riutilizzare i cavi elettrici posati da circa 20 anni.
Che fattore di declassamento dovuto all'usura e all'"età" posso utilizzare?

Re: Fattore di declassamento cavo "ventenne"

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 16:36
da rosino
Fattori di declassamento dovuti all'età non ne conosco.
Piuttosto per ogni circuito farei una prova di isolamento.

Re: Fattore di declassamento cavo "ventenne"

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 16:38
da PVeng
Però ovviamente un cavo oggi non condurrà mai come fra 20 anni, 20 anni di esercizio tra l'altro .
Se magari contatto qualche costruttori di cavi, potrebbero darmi qualche informazione?

Re: Fattore di declassamento cavo "ventenne"

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 16:41
da rosino
Il problema non sta nella portata del cavo (la sezione del rame è invariata) ma nella bontà dell'isolamento.
Una prova di isolamento è il minimo.

Re: Fattore di declassamento cavo "ventenne"

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 16:53
da PVeng
Va bene grazie

Re: Fattore di declassamento cavo "ventenne"

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 18:07
da Danielex
A me il riutilizzo di un cavo in esercizio da 20 anni non sembra una buona idea.
Poi chiaramente dipenderà dalle sue condizioni di posa e di esercizio.
Se proprio lo devi usare, io userei un coefficiente di declassamento "esagerato" e farei prove di isolamento con accortezza.
Succo del discorso: al Committente credo costi meno usare cavi nuovi.

Re: Fattore di declassamento cavo "ventenne"

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 19:08
da PVeng
Non credo costi di meno. Tra fare un quadro ex novo e ri certificarlo e cambiare qualcosa non penso sia la stessa cosa.

Re: Fattore di declassamento cavo "ventenne"

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 19:17
da rosino
Ricordati che il 37/08 ti impone comunque di verificare la sicurezza dell'impianto esistente.

Art. 7 comma 3
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Io farei comunque una comunicazione ufficiale per segnalare possibili disservizi dovuti alla scelta di mantenere i cavi esistenti.
Molto probabilmente supereranno anche la prova di isolamento ma per quanto tempo questo non è dato saperlo.
Differenziali preparatevi a saltare eh eh

Re: Fattore di declassamento cavo "ventenne"

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 19:31
da Danielex
- "l'elettricisto di paese" riutilizzerebbe i cavi senza fare la benchè minima prova di isolamento e senza badare ad un prevedibile deterioramento dell'isolante e poi farebbe pagare il tutto come nuovo;

- "l'installatore" farebbe un paio di prove di isolamento e poi riutilizzerebbe i cavi senza farsi troppi problemi;

- "l'installatore serio" farebbe le prove di isolamento su tutti gli spezzoni di cavo e poi li riutilizzerebbe;

- "l'installatore giudizioso" utilizzerebbe cavi nuovi perché si preoccuperebbe della sollecitazione termica che hanno subito i cavi per la durata di ben 20 anni portando al sicuro deterioramento dell'isolante. Poi penserebbe che anche gli effetti ambientali (basse temperature, condensa, ecc.) possano aver contribuito al deterioramento dell'isolante, soprattutto per quanto riguarda la perdita delle sue proprietà meccaniche (es. flessibilità). Infine, lui non se la sentirebbe di prendere in giro il cliente facendolo risparmiare nell'immediato per poi tornare a "rattoppare" i guasti negli anni successivi.

O_/

Re: Fattore di declassamento cavo "ventenne"

MessaggioInviato: 10 dic 2014, 19:47
da mesagne
Be,se avalliamo i crismi dell installatore giudizioso,dovremo sostituire una tantum buona parte dei cavi utilizzati negli impianti.

Sono d accordo con Rosino.