Dubbi su Quadro Industriale
Salve a tutti, volevo proporvi alcune considerazioni a riguardo di un quadro industriale.
Rete: Sistema TT con alimentazione 3P+N ed impianto di terra.
Tale quadro è costituito da un generale magnetotermico da 80A .
Dal generale si diramano diverse linee, le principali sono
quadripolare C 63A magnetotermico differenziale da 0,3A in AC ,
quadripolare C 40A magnetotermico differenziale da 0,3A in AC ,
quadripolare C 32A magnetotermico differenziale da 0,03A in AC ;
quadripolare 63A magnetotermico (sigla MOELLER PLS4 C63A/4) a protezione di un gruppo;
La linea quadripolare C 63A magnetotermico differenziale da 0,3A in AC , alimenta un sottoquadro a valle al cui ingresso è posto un differenziale puro da 63A AC con sensibilità 0,5A .... mentre le relative sottolinee hanno dei quadripolari magnetotermici differenziali da C 16A con 0,03A di sensibilità.....
Il contatore è posto all'esterno di tutto l'impianto a circa 25/30 metri dal quadro generale.
Il taglio del contatore è di 30kW e sotto il contatore stesso (prima di interrare i cavi multipolari che portano al quadro generale) è stato posto un quadripolare magnetotermico diff. da C 63A con 0,03A AC di sensibilità....
A questo punto mi chiedo...
1) Probabilmente il quadro era concepito per un taglio del contatore più alto, e solo successivamente ci si è resi conto che l'uscita del montante contatore andava protetto prima di arrivare al quadro generale.... e considerando che la potenza della fornitura è stata posta a 30kW si è pensato di mettere un qudripolare da 63A ...ma la sensibilità non dovrebbe essere portata a 1A (previa verifica della messa a terra) ?
2) Considerando che i sottoquadri a valle hanno sensibilità di 0,03A non si potevano utilizzare dei differenziali con sensibilità 0,1A nel quadro generale ed avere a questo punto un differenziale di 0,3A sotto il montante ?
3) Il differenziale nel sottoquadro da 0,5A .... a cosa serve? vista la sua sensibilità non selettiva con quella del quadro generale da 0,3A ?
4) Pur mettendo un quadripolare generale da 63A (sostituendo quello da 80A), nel caso di sovraccarico scatterebbero comunque entrambi , quello generale quadro e quello sotto il montante, giusto?
5) La linea del gruppo (MOELLER...) non dovrebbe essere adeguatamente protetto anche da un differenziale puro?
Grazie a tutti
Rete: Sistema TT con alimentazione 3P+N ed impianto di terra.
Tale quadro è costituito da un generale magnetotermico da 80A .
Dal generale si diramano diverse linee, le principali sono
quadripolare C 63A magnetotermico differenziale da 0,3A in AC ,
quadripolare C 40A magnetotermico differenziale da 0,3A in AC ,
quadripolare C 32A magnetotermico differenziale da 0,03A in AC ;
quadripolare 63A magnetotermico (sigla MOELLER PLS4 C63A/4) a protezione di un gruppo;
La linea quadripolare C 63A magnetotermico differenziale da 0,3A in AC , alimenta un sottoquadro a valle al cui ingresso è posto un differenziale puro da 63A AC con sensibilità 0,5A .... mentre le relative sottolinee hanno dei quadripolari magnetotermici differenziali da C 16A con 0,03A di sensibilità.....
Il contatore è posto all'esterno di tutto l'impianto a circa 25/30 metri dal quadro generale.
Il taglio del contatore è di 30kW e sotto il contatore stesso (prima di interrare i cavi multipolari che portano al quadro generale) è stato posto un quadripolare magnetotermico diff. da C 63A con 0,03A AC di sensibilità....
A questo punto mi chiedo...
1) Probabilmente il quadro era concepito per un taglio del contatore più alto, e solo successivamente ci si è resi conto che l'uscita del montante contatore andava protetto prima di arrivare al quadro generale.... e considerando che la potenza della fornitura è stata posta a 30kW si è pensato di mettere un qudripolare da 63A ...ma la sensibilità non dovrebbe essere portata a 1A (previa verifica della messa a terra) ?
2) Considerando che i sottoquadri a valle hanno sensibilità di 0,03A non si potevano utilizzare dei differenziali con sensibilità 0,1A nel quadro generale ed avere a questo punto un differenziale di 0,3A sotto il montante ?
3) Il differenziale nel sottoquadro da 0,5A .... a cosa serve? vista la sua sensibilità non selettiva con quella del quadro generale da 0,3A ?
4) Pur mettendo un quadripolare generale da 63A (sostituendo quello da 80A), nel caso di sovraccarico scatterebbero comunque entrambi , quello generale quadro e quello sotto il montante, giusto?
5) La linea del gruppo (MOELLER...) non dovrebbe essere adeguatamente protetto anche da un differenziale puro?
Grazie a tutti