Pagina 1 di 1
Isolamento componenti elettrici

Inviato:
5 giu 2007, 18:24
da Emanuele458428
Salve a tutti. Volevo chiedere il significato di tensione di isolamento di un componente, e qualora il componente (morsettiera,magnetotermico,sezionatore,ecc.) dovesse essere usato in corrente continua, qual è la tensione massima applicabile a un componente. Ad esempio, se la tensione di isolamento fosse di 690 V, quello è anche il limite in tensione per l'utilizzo in ac e dc?
Grazie

Inviato:
7 giu 2007, 13:43
da fabiounibo
la tensione d'isolamento è la tensione in cui l'isolamento di un componente riesce a resistere ed è diversa dall'alimetazione.
bisogna fare attenzione a questa distinzione perché molto facilmente si può sbagliare.
cordiali saluti
Fabio

Inviato:
7 giu 2007, 15:24
da Mike
La tensione nominale di isolamento (Ui) è la tensione per la quale è stato dimensionato l'isolamento elettrico dell'apparecchiatura, viene dichiarato dal costruttore che lo verifica tramite apposite prove. Questo valore non può essere superato dal valore della tensione nominale di impiego (Ue). Le cose cambiano anche per la tensione ed è sempre il costruttore che lo dichiara.
Esempio da catalogo di un costruttore di interruttori:
un interruttore MT con Ui 500V ha una Ue max di 440 V in CA, mentre in CC la Ue massima ammessa è di 60V per polo.

Inviato:
8 giu 2007, 11:18
da fabiounibo
salve mike la ringrazio dell'informazione mi ha chiarito di una cosa banale mia e comunque lei è stato molto esaudiente e rigoroso.
cordiali saluti
Fabio